44问答网
所有问题
当前搜索:
运行中的开口三角电压在哪看
PT
开口三角电压
的测试???
答:
一、PT
的开口三角电压
1.开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn...
开口三角电压
是多少?
答:
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下,
开口三角
形
的开口电压
为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统
中电压
互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电压
互感器符号“
开口三角
形”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解...
答:
开口三角
形实际上就是测零序,主要是绝缘检查用的。不过与我们常讨论的零序电流不一样的是它测零序
电压
,一般用在高压的不接地系统。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相...
电气高手进.
电压
互感器
的开口三角
型接线图.
答:
三相五柱式的内部已经接好,只要按标示连接就行。单相
电压
互感器二次一般最少应该有两组接线端,其中一组就是用来接“
开口三角
”的,其实就是三只互感器按三角形连接,其中的一个角你连接就是开口三角形。
电压
互感器
开口三角
形侧?我记得PT是三个圈,那它
的开口在哪
呢?开口侧...
答:
这个能说清楚的 比如有3个
电压
互感器,1#、2#、3 接线端子编号是1a,1n;2a,2n;3a,3n 接法就是:把1n与2a连接,把2n与3a连接,然后1a与3n就是
开口三角
的输出线了 如果三相平衡,开口三角输出电压为0(实际是不可能的,在实验室里,中性点接地后,测开口输出是3至5伏)
求电压互感器
开口三角电压
接线图及详细原理说明
答:
在
开口三角
回路中,三个正序电压和三个负序电压相互抵消,而三个零序电压因相位相同而不能抵消,三者相加。正常情况下零序电压为电网
运行电压的
百分之几,当发生接地故障时,零序电压将升高。通常将电压继电器的整定值在15V左右,以躲过正常情况下的不平衡电压。
电压互感器接法 (
三角
形
开口电压
)
答:
三角开口电压
是指副边绕组类似三角形接法,但是这个三角形是开口的,即:A尾端与B首端相连,B尾端与C首端相连。开口电压指A首段与C尾端之间
的电压
。
开口三角
用于检测零序电压,可用于缺相及单相接地检测。开口三角绕组的匝数一般是计量或测量用相绕组的根号3分之一;开口三角形端电压等于三相对地电压...
开口三角
形接法
电压
互感器一次、二次如何接线?
答:
三相平衡
运行
时,
开口三角
输出
电压
为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边...
为什么在正常情况下
开口三角
形上没有
电压
。
答:
注意电压互感器一次绕组的中性点必须接地,是一次的相电压UA、UB、UC感应二次电压Ua、Ub、Uc,Ua、Ub和Uc三个绕组首尾相连,开口处引出
开口电压
(即零序电压3Uo)。正常Ua、Ub、Uc大小相等,互差120度,所以Ua+Ub+Uc=0。当然如果三相电压不平衡,那么开口将有不平衡电压输出。其值很小。
中性点不接地系统中当发生单相接地时,
开口三角电压
是多少伏
答:
系统正常时,每项绕组电压约为33v,由于三相矢量和为零,开口三角形两端电压接近于零。当发生一相接地时接地相电压降为零,另外两相电压均升高为√3*3,开口三角形两端电压则为√3*√3*33v,接近100v。所以中性点不接地系统中当发生单相接地时,
开口三角电压