答:
3、多点接地,降低零线电能损耗:在低压配电网零线采用多点接地
,降低零线电能损耗。目前由于三相负荷的分布不平衡,导致了零线出现电流,按照规程要求零线电流不得超过相线电流的25%,在实际运行当中,由于零线导线截面较细,电阻值较相同长度的相线大,零线电流过大在导线上也会造成一定比例的电能损耗,所以...
三相不平衡
怎么解决
答:
1、调整负载分配:三相不平衡的主要原因是负载在各相之间的分配不均匀
。因此,调整负载分配是解决三相不平衡问题的有效方法之一。可以采取措施,例如将大功率负载平均分配到三相之间,以实现更平衡的负载分配。2、
调整电源配置
:电源配置也会影响三相不平衡。如果电源配置不当,会导致某些相的电压过高或过低,...
三相
电压
不平衡
的原因及处理
答:
处理方法:
1、针对配变平均负载率低于25%、电压波动过大的季节性“低电压”问题,可使用有载调容、调压配变
。2、新增台区配变在设计时充分考虑供电半径及负载大小、平衡分配。3、对于出口电流不平衡度超过15%、负载率大于60%,且通过管理措施难于调整的配变台区,可加装三相不平衡自动调整装置来调整,...
变压器运行中遇到
三相
电压
不平衡
现象如何处理?
答:
变压器运行中遇到三相电压不平衡现象应按照以下方法进行处理:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题
。2、
使用交叉换相等
办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。3、
加大负荷接入点的短路容量
,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
三相不平衡
怎么处理
答:
也可以装置三相断相保护器,当任何一相断相时,能立即切断电源以消除三相不平衡
。采用三相平衡系统节电技术及产品。如三相平衡系统节电器 。3、公用变出线至进户表电源侧的低压干线、分支线应尽量采用三相四线制,减少迂回,避免交叉跨越。4、无论架空或电缆线路,相线与零线应按A、B、C、O采用不同颜色的导线或标识,...
三相
电流
不平衡
怎么处理
答:
三相
电流
不平衡
可以按以下方式调整:1、先依据实际状况,找到缘由,像是照明系统,需要查看每个回路里面灯的数量,并且保证单相回路里面的电流不会大于15安。找到问题后,依据系统规划搭配线路里面的负载量,恰当地分配每个单相回路里面的负荷,让三相能够平衡,并且需定期对电路三相负荷的电流进行测验。日后施工...
治理三相不平衡
,有哪些主流方案?
答:
三相不平衡治理
常见方案有三种:1.换相开关型三相负荷自动调节装置;2.电容型三相负荷自动调节装置;3.电力电子型三相负荷自动调节装置。换相开关型三相负荷自动调节装置是由一台控制器根据三相负荷的实测值生成一个负荷调整方案下发给安装在表箱侧的多个换相开关,每个换相开关都是三相进线一相出线,各个...
变压器运行中遇到
三相
电压
不平衡
现象如何处理?
答:
1.将不对称负荷分散接在不同的供电点
,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。2.
使用交叉换相等
办法、使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。3.
加大负荷接入点的短路容量
,如改变网络或提高供电电压级别、提高系统承受不平衡负荷的能力。
三相不平衡
的解决办法
答:
原因:电压波动,造成电压
不平衡
,三相电流不平衡。三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。之所以要保持
三相平衡
,原因就是:在三相四线制中,如三相负荷分布不均(相线对中性线),将产生零序电压,使零点移位,一相电压降低,另一相电压...
对配电变压器
三相
负载
不平衡
有何规定?
答:
国家规定变压器
三相
电流
平衡
度不许超过25%。
1
2
3
4
5
6