答:
09、Yyn0接线方式。Yyno接线方式是一种高压熔断器一相熔断时,会出现一相电压为零,另两相电压不变的接线方式,可以减小停电范围。10、三相V,V
接线变压器
。 三相V,V接线变压器是电力机车中的一种重要变电所接线方式,它由一台运行的三相V,V接线牵引变压器和一台固定备用的三相V,V接线牵引变压器组成。...
变压器
的电气主
接线
方式有哪些?
答:
单母线
接线
方式:所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变
配电
所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷,也是投资最省,最简单的接线方式。双母线接线方式:每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。所有出线既可以运行在一段母线,又可以运...
变压器接线
方式
答:
变压器
的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的
接线
方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作...
变压器
高压侧采用什么方式
接线
答:
高供高计:我国现行10kV配网线路大多采用中性点不接地系统
接线
方式,因此10kV高供高计电能计量装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV
配电变压器
基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必采...
三相
变压器
YND11
接线
方式是什么意思?
答:
YND11
接线
方式通常用于电力系统中的
配电变压器
,特别是那些需要中性点接地的系统。由于它可以提供稳定的电压输出并减少谐波干扰,因此非常适合用于敏感负载或需要高质量电力的场所。4. 与其他接线方式的比较:与其他如YNyn0或Dyn11等接线方式相比,YND11接线方式的主要优势在于其能够提供中性点接地,并在一定...
变压器
的
接线
和原理
答:
确定
变压器
绕组
接线
组别按下述步骤进行:根据一次侧绕组和二次侧绕组接线方法和连接顺序绘出绕组接线图。根据接线图做出一次侧相电压星形或三角形。由绕组绕线方向、线端标志及接线图按对应相电压同相或反相原理做出二次侧电压星形或三角形。按一次侧绕组和二次侧绕组相电压星形或三角形做出一、二次侧线...
变压器接线
方式及原理
答:
变压器接线
方式:变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法。变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动...
10KV
配电变压器
如何确定
接线
方式
答:
用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生单相...
三相
变压器
的
接线
方式有哪些?
答:
所以,除非特殊需要,
变压器
中都希望有一个绕组是三角形
接线
方式,如果由于接线组别的关系,无法设置三角形绕组,也有在变压器内部专门设置一个内部用的三角形绕组,对外不供电,专门提供三次谐波磁通回路。高压星接带中性点低压角接,高低压的相位差为30度。Y代表星接,N代表中性点,D代表角接,11相位差...
变压器接线
方式有几种
答:
IEC标准中规定了
变压器
绕组联接组的最新表示方法。即三相变压器绕组,连接成星形、三角形、曲折形时对于高压绕组则分别用Y、D、Z表示;对于中、低压绕组则分别用小写字母y、d、z表示。如果是星形或曲折形联结有中性点引出时,则分别用YN或ZN,yn或zn表示。变压器按高压、低压绕组联结的顺序组合起来就是...