44问答网
所有问题
当前搜索:
配电室变压器大小
配电室
容量达到多少千伏安必须2人值班?
答:
配电室的值班人员一般不少于2人,变压器总容量在560kVA以下
,设备简单的配电室可由单人值班。1、变压器总容量在560kVA及以上和高压双电源的配电室均应设专人值班。2、变压器总容量在180kVA以下的非重要用电单位可实行值班与检修维护相结合的办法并且必须对配电室设备定期巡视和抄录运行数据。3、单人值班时...
电力工程安装
配电室变压器
有
多大
的?
答:
电力变压器小的几百或几千KVA(例如2000KVA),大一点的例如4万KVA(40MVA)
。再大一点的例如10万KVA,更大的有100万KVA的(1000MVA)。
有3000kVA的负荷,要设计双电源的
配电室
,需要选
多大
的
变压器
啊,老大们...
答:
首先,
配电室安装的变压器容量一般不超过1000KVA
,并不是因为容量的事情,而是因为大于1000KVA的变压器三油量比较大,采用储油坑的方式已经不合适了.如果是采用干式变压器,2000KVA的变压器也可以布置在一个配电间内.这在大型火力发电厂中已经很普遍了.其次,变压器的容量取决于你的供电方式,目前有两种供电方式,...
变压器
容量和
配电室
容量的关系
答:
设备装接容量(KW)
、变压器容量(KVA)之间的关系:一般是装接容量为变压器容量的0.8倍
。千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数 其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据功率因数来计算的,功率因数越...
请问:我如何根据现场配电箱(多台)功率计算
配电室
的
变压器
容量?
答:
先统计出用电总电流是多少安培,然后根据用电总电流选择变压器,根据公式S=1.732ul(U取400V),S为变压器二次则视在功率即可计算出所选
变压器大小
,不过要稍选大点,留些余量防止增加用电器
已知某
配电室变压器
有三种规格1600KVA,2000KVA,2500KVA,负载为异步电动...
答:
因此,建议你对三种
变压器
,配置:1600KVA的配置:40Kvar×12路=480Kvar,2000KVA的配置:40Kvar×15路=600Kvar,选16路无功补偿控制器,用15路。2500KVA的配置:50Kvar×16路=800Kvar.这样工程用的简单方法,实践证明是可以满足95%以上的项目需要,你不妨参考参考。
10/0.4KV变
配电室
可配置最大
变压器
容量为
多大
答:
一般3150kVA 就是最大的了 当然理论上还可以有 4000,5000,6300, 还不成熟。
为什么有的
配电室变压器
到高压之间不用高压开关柜而直接用 负荷开关...
答:
这是有规定的,一般800KVA以下
变压器
就可以用负荷开关、跌落保险进行保护,800KVA以上的变压器就要用高压开关柜保护,但有个别地方不按规定办。1000KVA也用负荷开关进行保护。
一台400kva和一台200kva的
变压器配电室
面积怎么确定?
答:
变压器的
大小
没有一定的,同样是400K的,不同牌子规格不一。只要按照变压器的外廊与
变压器室
墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变
配电
所的屋面要根据当地...
一台2500KVA的
变压器
需要建高压
配电室
吗?
答:
高压室与
变压器
需分离配置(干式变压器可以与低压柜同一
配电室
),因此是需要建高压配电室的。