答:
1)、高压
配电
室(有充油设备):应为向外开的
防火门
,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑
室外
开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电
室
防火门
规范是怎样?
答:
配电
室
防火门
首先必须达到一定的耐火等级。在我国,防火门按照耐火时间的不同,分为甲、乙、丙三个等级。对于配电室这种高风险区域,通常要求使用甲级防火门,其耐火时间不得低于1.5小时。这样的标准确保了在火灾发生时,防火门能够有效地阻隔火势和烟雾,为人员疏散和消防救援争取宝贵时间。除了耐火等级,...
配电
室
防火门
规范是怎样
答:
配电
室
防火门
规范主要包括以下几个方面:1. **等级要求**:配电室防火门一般要求为甲级防火门,其耐火极限不应低于1.2小时,以确保在火灾中能够有效阻隔火势蔓延,为人员疏散和灭火救援争取时间。2. **材质与结构**:防火门应采用符合国家标准的防火材料制成,具有足够的耐火时间和隔热性能。其结构应...
配电
室
防火门
规范是怎样?
答:
配电
室
防火门
的规范包括:1) 高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不得有门闩。2) 油浸变压器室:应采用铁门滑升或木门内侧包铁皮,单扇门宽大于等于1.5米时,应在大门上加小门,小门上应装弹簧锁,锁的高度应考虑
室外
开启的方便性。大门及小门的开启角度应大于等于...
什么情况下必须
安装防火门
答:
必须
安装防火门
的情况:1、附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室,例如钢瓶室、泡沫站等,通风、空气调节机房等的隔墙门必须安装防火门;2、地下室的所有设备用房,地上的电气等设备房必须安装防火门;3、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室必须安装防火门;4、
配电
房、消控室、部分...
配电
所的
防火门
是什么?
答:
配电
室
防火门
应为向外开的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
一层供电所疏散通道需要装设
防火门
吗
答:
配电
房的门必须
防火门
,最少也要丙级防火门,也就是所说的管道井防火门,配的管道井锁---欣渠五金锁具必须用乙级防火门,可以上锁防火门的要求是:能防火.. 其规范是:木质防火门的技术规范由两部分组成:《木质防火门通用技术条件》和《门和卷帘的耐火试验方法》。木质防火门通用技术条件的主要内容包...
配电
室
防火门
有什么要求
答:
因为是重要防火区域,所以
配电
室
防火门
等级一般为甲级防火门。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。配电室的建筑要求 1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距
室外
地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门...
配电
房
防火门
的要求是什么?
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、高压
配电
室(有充油设备):应为向外开的
防火门
,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑
室外
开启方便。大门及大门...
建筑工地
配电
房要安装什么材质的
防火门
答:
防火等级一般是甲级,偶尔是乙级。材质其实无要求,通常是钢木或者钢质。设计图纸的时候,材质随便设计,但是防火等级要确定下来是甲乙丙,只要图纸能通过就行。实际生产的时候们的材质其实没有要求,消防验收看的是你们的防火能力是不是符合或者高于图纸设计,当然生产
防火门
的厂家必须有相应的资质。