干式变压器
为什么可以和
配电
柜在一个房间布置?
答:
干式变压器和配电柜可以放在同一房间
。干式变压器放在室内一般都会带外壳,低压柜是跟干式变压器拼在一起的。一般的做法是柜前平齐,然后变压器跟低压柜的连接铜排直接在柜内走,外面看不到连接铜排的。干式变压器和油浸式变压器的原理是一样的,最大的不同在于绝缘介质。油浸式采用绝缘油绝缘,干式变采用树脂...
厂区变
配电室
设备布置
答:
变压器室与开关室之间用墙完全隔开才行(400V母排穿墙)
,具体面积我估计至少得3*3以上吧,开关室因为你负载开关不太多,加进线柜估计4个柜子足以,房间面积不必太大,2个变压器室宽度加起来6米多,开关室就6*3足以。总面积为3个房间:9+9+18=36(不算墙)2:干式变压器的话因为变压器封装在变压器...
某住宅楼变
配电室安装工程
施工组织设计?
答:
1、16#楼
配电室
设备安装 电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;设备基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;安装15面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,
安装干式变压器
(SCB10-1600kVA/10kV)2台,安装低压密集型封闭母线桥2座,安装低压配电柜15面,安装直流电源屏1套...
干式变压器
与油浸式变压器的区别和优缺点
答:
绕组材料选择 规定 K因子 重载
干式变压器
的测试 在这种变压器中,绝缘击穿是最常发生的故障,它会导致严重的故障,如接地故障或相相绕组。根据测试,只能确定变压器中组件(如铁芯、绕组和套管)的绝缘状况。在油式变压器中,绕组绝缘状况可以通过溶解气体分析等常用方法来确定,但在干式变压器中无法实现。...
干式变压器
能不能与低压屏置于同一
配电室
答:
可以,现在很多
干式变压器
和低压柜不止
安装
在1个
配电
室内,而且可以拼柜安装。
干式变压器
可以改湿式变压器
答:
干式变压器以环氧树脂、杜邦纸网格布做为绝缘介质,空气、自然风为散热介质。而油浸式变压器以变压器油、纸板做为绝缘介质,变压器油做为散热介质。 第三、从两者的使用场所来说,
干式变压器安装
在室内低压
配电室
中。而油浸式变压器要考虑油的安全性,要安装在室外或独立的
变压器室
中。
油浸式试验
变压器
和
干式
试验变压器的区别是什么?
答:
为了散热方便,也就是为了内部绝缘油流动,油浸式变压器设计在散热器外面,就像散热器一样,而
干式变压器
是没有散热器的。变压器线圈的散热风扇下面,风扇有点像家用空调。油浸式变压器出于防火考虑,一般
安装
在单独的
配电室
或室外,而干式变压器必须安装在室内,一般安装在低压配电室,低压配电柜并排安装。
干式变压器
和油浸式变压器的区别
答:
1、从外观上看,封装形式不同,
干式变压器
能直接看到铁芯 和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳;2、引线形式不一样,干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油 式变压器大部分使用瓷套管;3、容量及电压不同,干式变压器一般适用于
配电
用,容量大 都在 1600KVA 以下,电压在 10KV 以下,也有个别做到 35KV...
2500
干式变压器
有什么方法进入
配电房
,有知道的吗?
答:
如果是新建
配电
间,应当在靠近
变压器安装
位置附近的墙上,就有安装搬运孔洞,将变压器从安装搬运孔搬运进配电间后,再把孔洞用砖砌上。如果要把变压器搬进已经建成的老配电间,可以在配电间靠近变压器安装位置附近的非承重墙上开搬运孔,变压器进入后再把墙砌上。上述两种方式在电厂建设中常用。
干式变压器
可以建在楼房里吗
答:
可以的,
干式变压器