44问答网
所有问题
当前搜索:
配电房接地预埋规范
变
配电
室内明敷
接地
干线安装应符合哪些
规定
?
答:
(4)
接地
线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。做好以后,测量,配电室接地的接地电阻不能超过2欧姆,超过2欧姆就视为不合格的。
配电房接地规范
都有哪些?
答:
一般在
配电房
土建施工之前就要埋设
接地
网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装
规范
和接地网焊接。配电房内部设备的接地...
工地
配电房
的
接地
线应埋多深
答:
工地
配电房
的
接地
线应埋入土地1.5米至3米左右的深度,需要根据土地的湿润程度来决定,比较干的地表需要浇盐水来增加导电性能。注意接至金属棒的铜线必须紧固牢靠!
工地
配电房
的
接地
线应埋多深
答:
根据国家
规范规定
:工地
配电房
的
接地
线的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出。
配电房接地
要怎么做,有哪些
要求
答:
1在
配电房
周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;2用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;3在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;4所有
要求
接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房接地要求
有哪些
答:
配电室的接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到
标准
后与避雷系统连接,做好防腐处理,作...
配电房
电缆沟
规范要求
答:
1、首先
配电房
电缆沟
规范要求
是电缆沟、电缆井内无积水,沟、井盖板齐全,
预埋
管道畅通。2、其次电缆支架齐全牢固,
接地
可靠。金属电缆支架全长接地良好。3、最后电缆保护盖板采用50mm厚、1000mm长的钢筋,所用等级不低于100×混凝土。
配电房接地
有什么
要求
答:
首先你得请专业防雷检测机构检测出
配电房
所在建筑物的冲击
接地
电阻,因为机房电子设备交流工作接地和保护接地电阻值应≤4.0Ω,如检测出的阻值高于4.0Ω就要增设人工接地体了,如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢...
山上
配电房接地
怎么做(基础下面是回填土)?
答:
从基础底板筋引两根圆钢出来,一根在柱子里往上走直到顶部,一根在基础外围用一根扁铁全部连接起来放在基坑土上,回填时埋起来就行,注意圆钢要与底板钢筋焊好,往上走的圆钢也要与柱子钢筋点焊好。怕底下是回填土导电有问题的话可以选几个点打几根
接地
角钢下去 ...
施工现场
配电房
的具体
要求
是什么?
答:
施工现场
配电房
的具体
要求
如下:1、
配电室
应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。2、 成列的配电柜和控制柜两端应与重复