答:
1.2《三林城W5-5,W5-8,W5-11地块公建工程楼
施工
组织设计》1.3土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规范和规程:《工程测量规范》(GB50026-93)《建筑施工测量手册》二、工程概况三林城W5-5,W5-8,W5-11地块公建工程位于上南路,建筑占地面积9810m2,总建筑面积79480m2,主楼地下二层,地上四层(局部五层),...
施工
现场临时用电
方案
。
答:
本工程位于…….,工程内容为:10KV外接电源及高压部分、包括泵站及路灯工程的高压线路、高低压变配电设备安装、泵房及闸门的自动控制和电视电话系统、高压公用
配电房
的土建工程、柴油发电机安装、动力线路和控制线路的敷设、计算机控制软件及调试、灯杆灯具采购等。二、用电
方案
本工程三通一平工作已基本上落实,根据
施工
...
谁能给份弱电
施工方案
范本
答:
根据本工程的具体情况,电气
施工
分为配合预埋阶段、安装和配合预埋相结合阶段、毛坯施工阶段、配合装饰阶段、送电调试五个阶段,按
配电
系统安装、配电箱安装、电缆桥架的安装、电气配管及管内穿线、电缆敷设、电气设备接线及试运转、照明灯具等末端电器的安装、防雷接地部分安装等方面进行施工部署。(三)、分...
电力专项
施工方案
答:
10、保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。 11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一接地”制。 12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进...
施工
现场临时用电
方案
视频时间 00:49
施工
组织
方案
答:
施工组织
方案模板
包含了进度、安全、质量、经济等实施措施。分别是:1?、工程概况 2、
施工方案
3、进度计划 4、资金计划 5、质量安全保障计划 6、施工平面图及施工准备的人材机等。施工组织设计方案范文一:(一)工程概况工程的基本情景,工程性质和作用,主要说明工程类型、使用功能、建设目的、建成后的地位和作用;(...
施工方案
大全工程施工方案精选范文
答:
本工程
施工
临时用电,由建设单位
配电房
直接供给,工地用电用橡皮线由配电房接至现场配电箱。 6、施工临时用水设计 水源:本工程施工队用水是公路边原设有城市自来水管,由建设单位负责引入施工现场。考虑到城市自来水供水管的压力情况,本工程由管网直接供水,2层以上用高压水泵向各层楼面供水。 7、临时设施 本工程临时...
临时用电
施工方案
如何编制
答:
(八)电气防火措施 (九)应急响应及预案 国家建设部颁发的 <<施工现场临时用电安全技术规范>>规定当用电设备总容量为50kw及以上时应编制临时用电
施工方案
,绘制临时用电工程图,确定电源进线、
配电室
、总配电箱、开关箱等设备的位置及线路走向,选择导线截面和各种电器的型号规格制定安全用电制度和措施...
各位,有没有临时用电的专项
施工方案
答:
1、
配电房
应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质及无振动的地方。其成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。2、不得在高、低压线路下方
施工
与搭建在建工程及临时设施,也不得堆放构件和材料等。在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间...
高层水电
施工方案
答:
应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知
配电房
人工切断某些非消防电源。本建筑物按第二类防雷建筑物设防。从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。住户卫生间应做局部...