配电房的门是否为甲级防火门
配电室防火门
要求有哪些?
答:
配电室防火门应为向外开的甲级防火门
,通往配变电所其他房间的门应为双向门。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
配电房
需要
防火门
吗?
答:
通道的防火门一般是乙级的,
配电室防火门一般是甲级
。选择配电室防火门的时候,一定要根据要求选择,配电室一般在一些楼层较高的建筑主体里面,配电室和其他地方都是相通的,所以要格外注意用电安全问题。选择配电室防火门厂家的时候,要选择质量较好的。
配电房的门窗
一般有哪些要求?
答:
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门
。3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常...
配电房的门
规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。
配电室防火门是有等级要求的,一般要有甲级以上
。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
不同等级的
防火门
应该应用在哪些场所?
答:
防火门分为三个等级:甲级、乙级和丙级
,甲级防火门应用在一些设备房,如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房的门、防火分区、防火墙上开门; 乙级防火门应用于封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门。防护门有甲级、乙级和...
防火门
分几个等级?防火门等级如何划分?
答:
不同等级
防火门
适用:
甲级
:设备房(如消防泵房、
配电房
、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门;乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。防火门...
什么
是甲级防火门
甲级防火门标准
答:
防火门主要设置在一些防火重点防范位置和人员密集型的场所,钢质
甲级防火门
多适用于机房、
配电房
、地下室、工业厂矿;木质甲级防火门则使用在电影院、KTV、商场、车站、机场等易造成重大事故单位的防火分区洞口。甲级防火门标准高层防火:防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级...
防火门
的等级
是
怎样划分的?
答:
不同等级
防火门
适用:
甲级
:设备房(如消防泵房、
配电房
、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门; 乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。防火...
甲级防火门
国家标准
答:
4.
甲级防火门
的厚度通常为5.0cm。防火门主要安装在防火重点场所和人员密集场所,甲级钢质防火门主要适用于计算机房、
配电房
、地下室、工业厂矿等场所。5.甲级防火门填充材料通常是珍珠岩。并且对尺寸没有要求,根据使用部位不同,尺寸不同,但对厚度和耐火时间有要求。防火门一般在以下部位使用:1.设在...
建筑工地
配电房
要安装什么材质
的防火门
答:
防火等级一般
是甲级
,偶尔是乙级。材质其实无要求,通常是钢木或者钢质。设计图纸的时候,材质随便设计,但是防火等级要确定下来是甲乙丙,只要图纸能通过就行。实际生产的时候们的材质其实没有要求,消防验收看的是你们的防火能力
是不是
符合或者高于图纸设计,当然生产
防火门
的厂家必须有相应的资质。