配电柜接地线要求
配电箱接地线
如何接法?
答:
一、配电柜接地线的接地要求:
供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟
,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
临时用电
接地
规范有什么
要求
答:
法律分析:配电柜外壳接地线截面积与相线截面积有关,
相线16平方时,与相线等截面;16<相线35平方时,为16平方;35<相线400平方时,为相线截面积的1/2
;400<相线800平方时,为200平方;相线>800平方时,为相线截面积的1/4 法律依据:《建筑电气工程施工质量验收规范》 配电柜外壳接地线截面积与相...
配电箱要求接地
吗?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样
。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
落地式
配电箱
不需要
接地线
吗求规范
答:
3、接地线的电阻值不能大于2欧姆
;4、用来连接主要的接地线的接地母线应该
由横截面不小于50平方毫米的软铜线制成
。如果是移动式样的临时配电箱,一般按以下要求。根据行业规定,配电箱门接地电阻不应大于1欧姆。配电柜接地线的接地要求:
供电局检验接地电阻标准为4Ω以下
,良好的接地安装:挖一条长...
机
柜接地线
标准?
答:
2、35KV接地线
标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm
节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:...
安装
接地线
有什么
要求
?
答:
2、35KV
接地线
标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:...
施工三级电箱有
要求
要
接地线
么?
答:
1、根据施工现场临时用电的安全技术规范规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上,而且所有设备的地线最好要安装漏电保护装置,有的就需要
接地线
,但是有的就没有强制
要求
。2、如果施工现场提高了级别,也提高了供电的安全。在TN-S系统之中,有的是分
配电箱
和开关箱,这时候...
机
柜接地
,
地线
多粗?也就是多少平方毫米的?安照国家标准来。
答:
35KV
接地线
标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。机柜框架上应设置不小于M6的接地螺钉及接地标识,柜体框架与门之间应有可靠的
电气
连接,连接导线截面积应不小于6(mm)2,连接电阻应不大于0.1欧。机柜内...
配电柜
的接线标准和规范
答:
其次,
配电柜
的接线应按照设计图纸和接线图进行,不得随意更改。在接线过程中,应严格按照标准的接线方法进行,保证接线牢固、接触良好、不漏电、不短路等。另外,对于配电柜的接地也十分重要。一般来说,配电柜的接地应采用专门的
接地线
,并与大地连接。接地线应具有足够的导电截面和机械强度,以确保接地的...
一级
配电柜接地
黄绿线选多大的较好
答:
接地干线:铜
接地线
不应小于50mm2 一级
配电柜
: 铜接地线不应小于25mm2 二级配电柜: 铜接地线不应小于16mm2 三级配电柜: 铜接地线不应小于6mm2