和导线的关系,多大的导线用多大的钢绞线_百...
答:
240使用GJ-100
家庭电路
配电拉线
时如何根据总功率来计算电流和
选用电线
以及保护断路器...
答:
50A用10~16平方线,布线用不小于4平方
,都是为了安全,线路太长会产生压降,你要用2.5或1.5的线,小心用电量大了跳闸或着火。
用电设备约500KW,当从总
配电
室
拉线
至车间配电室时,应该用多大的电缆...
答:
从总配电室至车间配电室的电源电缆,
建议采用:无论是YJV-1KV,还是VV-1KV电缆,都是3(3×185+1×120)
;如果是YJV-1KV电缆,还有一些余量。如果将来车间负荷还有发展,也可以考虑再并联一根同型号电缆。为什么最大用到185平方毫米。是因为超过185以后,电缆太粗,接头很不好作,电缆也不好敷设 .其...
谁有10KV
配电
架空
线路
设计中
拉线
的打法,比例拉线与导线的系,拉线与线...
答:
与线路成直线啊,
一般拉线和导线同样大,档距小可以用35mm2的就行
。一般角度是四十五度啊,也可以和地势调整下的,不是大问题。
架空
线路
的中,如何
选择拉线
?
答:
2~1.5M。
2)拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受到地形限制时不得小于30°
。 3)终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正;分角拉线与线路分角方向应对正;防风拉线与线路方向应垂直。 4)拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5M。
架空
配电线路拉线
装设有什么规定
答:
架空绝缘配电线路施工中拉线安装的一般规定:
1、拉线与电杆的夹角不宜小于45°
,当受地形限制时,不应小于30°;2、终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对正,分角拉线应与线路分角线方向对正,防风拉线应与线路方向垂直;3、拉线穿过公路时,对路面中心的距离不应小于6m,且对路面的最小距离不...
10KV
配电线路
,使用钢管杆, 还是水泥杆?
答:
用水泥杆的话建议50~60米档距 用钢管杆可以在保证导线抗拉强度以内和导线对地距离适当加大档距,造价确实要高不少,不过你提到有转角有耐张,用钢管杆可以免去
拉线
占地的问题,如果牵扯到一些民事工作或者城市规划的话,还是用钢管杆吧,个人觉得档距不是要放太大的话,直线杆还是用水泥杆比较经济实惠。
电工常用电流,电压,功率,导线公式算法。急求!!!
答:
④低压额定电流是72A,可
选择
80A的保险丝。 四、架空
线路
铝绞线的截面选择简捷公式 (一)首先计算负荷矩M=kW.km (二)
选用
铝导线时,每kW·km可按4mm2估算,即;导线截面S=M·4mm2 [例]某单位在离
配电
变压器800m处按一台10kW的电动机。应选择多大截面的错绞线? 〔解〕①先把m化成km,即800m=0.8km ②计算...
10 千伏
线路
施工规范
答:
2.1.6 拉线地锚及拉线盘的埋设深度除设计者外立符合下列规定。66KV及以上输电线路的地线拉线盘埋深一般不得小于2米,但导线拉线盘埋深不得小于2.4米,如系砾石、流沙基坑适当加深。lOkV及以下
配电线路拉线
盘埋深一般不应小于1.5米,但土壤较差,如砾石、流沙等地锚石应适当深埋。2.1.7 拉线...
10 千伏
线路
施工规范
答:
2.1.6 拉线地锚及拉线盘的埋设深度除设计者外立符合下列规定。 66KV及以上输电线路的地线拉线盘埋深一般不得小于2米,但导线拉线盘埋深不得小于2.4米,如系砾石、流沙基坑适当加深。lOkV及以下
配电线路拉线
盘埋深一般不应小于1.5米,但土壤较差,如砾石、流沙等地锚石应适当深埋。 2.1.7 拉线基坑的马道,应以拉线...