中压配电网的接地方式丰富多样,
主要包括:中性点不接地 - 优点在于单相接地时,不影响三相供电,但可能导致非故障相电压升高,故障检测困难
。适用于电容电流较小的农村架空线路,GB50613规定,接地电流小于10A时采用。小电阻接地 - 可有效抑制过电压,保护装置响应快,但可能导致架空线路故障率上升,且人身...
配电网中性点接地方式的
中性点不同接地方式的比较
答:
中性点不接地的配电网
。中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省,适用于农村10kV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相...
我国
配电网
配电变压器的
接地方式
答:
6、相线对地的绝缘水平不同 在TT和TN-C
接地方式
中,相线对地的绝缘水平较低(相对于IT方式来说),但要注意:
中性
线应具有与相线同等的绝缘水平。IT接地方式时,要求相线对地的绝缘水平要高(正常运行时,各相泄漏电流的有效值不应大于30mA)。
为什么
中性点
不
接地方式
在
配电网
中最常见?
答:
在电力系统里边,
中性点的
工作
接地方式
有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种。其中中性点不
接地的
方式一直是我国
配电网
使用最多的一种方式。1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的...
中性点
如果通过电阻
接地
,那么中性点电阻值大小如何确定?要考虑哪些方 ...
答:
中性点经小电阻接地
配电网
在发生单相接地故障时,通过故障
点的
接地短路电流比较大,引起故障点地电位升高,有可能造成跨步电压、接触电压超过允许值。如果此时人员接近故障点或者是接触故障电器有可能会造成人员伤亡。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,
中性点接地
电阻阻值越大越越好。深圳供电局...
配电网中性点接地方式的
介绍
答:
电力系统
中性点接地方式
是一个涉及电力系统许多方面的综合性技术课题,它不仅涉及到
电网
本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响。
电力系统
中性点接地方式
有哪两种?发生接地故障后有什么区别
答:
因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。
中性点
非有效接地 6~35kV配电网一般采用小电流
接地方式
,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及
配电网的
安全运行。中性点经小电阻接地方式世界上...
配电网中性点
如何
接地
答:
1.
配电网
应综合考虑可靠性与经济性,选择合理的中性点接地方式。
中性点接地方式的
选择应符合现行国家标准《交流电气装置的过压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064的相关规定。同一区域内宜统一中性点接地方式,以利于负荷转供;中性点接地方式不同的配电网应避免互带负荷。2.中性点接地方式可分为直接接地...
电力系统
中性点
三种运行
方式的
优缺点是什麽
答:
1、
中性点
不
接地
系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。 2、中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还...
变压器
中性点接地方式
答:
1、不接地;2、经消弧线圈接地;3、经电阻接地。我国110kV及以上
电网
一般采用大电流
接地方式
,即
中性点
有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,暂态过电压水平也较...
1