答:
螺钉固定。安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正,由于槽钢达到十几米甚至更长,实际采用充水的软胶管去找平,因为水平尺最多只有1米,而软胶管可以达到数十米,数量多且精度要求严格的甚至采用水准仪找平。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1毫米,全长时应小于5毫米。保持
配电柜基础
...
低压
配电柜
安装规范
答:
2. 基础制作:低压配电柜的安装基础应牢固可靠,能够承受配电柜的重量和操作时产生的力。
基础一般采用混凝土浇筑,表面应平整、光滑
。3. 配电柜的安装:低压配电柜应按要求放置在基础上,保证水平、稳定,柜体与基础间应采用螺栓连接。柜体间的连接应牢固,缝隙应均匀,柜门应开关灵活。4. 接地保护:低压...
配电柜基础
糟纲固定间距是多少
答:
配电柜基础糟纲固定间距是不大于1m。
一般室内明装挂墙配电箱以及电气竖井内的明装箱,采用φ8mm和φ10mm铁质膨胀螺栓直接固定
,落地式配电柜均采用10#槽钢作底座,型钢固定点间距不大于1m,安装中及时用水平尺进行实测,并用铁垫片进行调整,当铁垫片的数量超过3块时,换为较厚的垫片1-2个,并用电焊...
各位大神,上进上出高低压
配电柜基础
怎么做啊
答:
基础一般用10号槽钢做,槽钢可以平放或立放,尺寸根据设备的外形决定
。变配电室设备布置有严格的规范规定。若你需要帮助,可把变配电室的土建平面图、设备的外形尺寸图、配电系统图的电子版发给我,可帮你布置出图。
浅析
配电箱
(盘)、柜安装的主要施工工艺?
答:
1盘箱柜安装应在土建湿作业及装饰完毕后进行
。2开箱:配电箱柜到达现场后应组织有关方面进行检查验收工作,认真核对配电箱柜与设计要求是否相等,以及规格、数量型号、各种元件及接线是否符合国家验收规范要求,合格证、技术文件是否齐全,元件、配电箱柜外观有无损坏,待监理验收后存放在安全可靠不潮湿的地点。3安装前根据...
配电柜基础
可以比柜子小吗
答:
配电柜基础
可以比柜子小。落地式配电柜一般用槽钢做基础,基础离配电室完成面不得低于5cm,可以比柜子小,配电柜(箱)安装时侧面应垂直地面,误差不超过1.5%,配电柜是一个集成了用于电能分配的
电气
元件:空气
开关
、断路器、各种型号的刀闸、接线端子、保护设备。
配电柜
安装规范电力人必知的简单8步
答:
配电柜
安装规范3、
配电箱
定位根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。配电柜安装规范4、
基础
型钢安装1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片...
配电柜
怎么安装才标准?
答:
2.配电室中安装
配电柜
,应当在安装之前把门窗安装完毕,粉刷完成并做好线缆预埋,保持配电室干燥环境。3.依据配电柜的设计标准,在配电室中根据图纸位置安装,如果现场和图纸有差异可以根据实际情况小规模改动。4.按照设计图纸中的要求进行
基础
钢架的加工,做好防水防腐处理,按设计图纸标注位置,将已经做好...
室外
配电箱基础做法
答:
看你的用
电
量及装些什么在里面,如三相动力电的表箱呀等等.是否用混凝土加固倒无所谓,反正要固定好,不能让雨水流进去.箱体安装高度通常为1.60米以上(出于安全上的考虑).可以自行调整.最重要的是安全,实用.
地下室低压
配电柜
需要设置
基础
吗
答:
需要做
基础
的,应该说必须做