金属软管安装
有哪些要求?
答:
(一)
安装
要求:1、在选用
金属软管
时,为便于安装尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤2...
...标准及要求(主要以桥架、KBG管、PVC槽、
金属软管
)
答:
导线连接和分支处不应受机械力的作用。配线在建筑物内
安装
要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的
技术
要求选配),天花板走线可用
金属软管
,但需固定稳妥美观。信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。报警控制箱的...
金属软管
使用长度
规范
是多少?
答:
为补偿位移、
安装
偏差和基础沉降,吸收振动及降低噪声等,宜选用环形波纹管
金属软管
;对压力较高但不频繁发生位移及振动的场合,宜选用螺旋波纹管金属软管。 第七条 金属软管的公称压力应满足设计文件、最新版本
技术
标准和
规范
的要求。第八条 金属软管公称压力指在常温时可使用的最大工作压力。金属软管的...
餐饮业能用
金属软管
超过三米吗
答:
不能超过。餐饮业关于现行
规范
中对于“燃具与管道的连接
软管
”的规定,第一参考为全文强制标准城镇燃气
技术规范
GB 50494-2009,其条文解释指向城镇燃气设计规范GB50028-2006,软管与家用燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口。
燃气
软管
是否可以穿墙,或者用其他材质软管可以穿墙
答:
燃气
软管
绝对不可以穿墙,早年的燃气安全和现在的燃气法都规定,软管不可超过1.5米和穿墙使用,这是有根据和道理的。需要穿墙时,可到燃气的单位申请,交款后,使用镀锌铁管加套管
安装
到指定位置,打磅不漏,确保安全后方可使用。家用燃气用具安装要求1.执行
技术
标准 新
规范
6.2.1条要求:家用燃具的安装...
金属软管
的分类
答:
金属软管
的最新国家
规范
为《波纹金属软管通用
技术
条件》(GB/T14525-2010),于2011年10月1日起实施。波纹金属软管(简称波纹管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管,波纹管外层的网套,是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成...
电气
安装
规萢
答:
2.3.4.3与嵌入式灯具或类似器具连接的
金属软管
,其末端的固定管卡,宜
安装
在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处。2.35金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。03页 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收
规范
GB50258—96 2.4 塑料管敷设 2.4.1保护电线用的塑料管及其配件必须由...
天然气管道
安装规范
答:
当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用焊接连接《
金属软管
不得有接头),并应设在钢套管内。10.2.31 住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求:1 暗埋部分不宜有接头,且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施。2 暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护。3 暗埋...
KV
软管
是什么管子
答:
可弯折
金属软管
(也称为可挠管)。执行标准:符合JG/T3053-1998《可挠金属电线保护套管》GB/T20041.1-2005/IEC61386-1:1996《电气
安装
用导管系统第一部分:通用要求》标准的要求。
技术规范
:CECS87: 96《可挠金属电线保护管配线工程技术规范》。设计规范:JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求...
电缆配线的时候 镀锌管到电机这段 需要套
金属软管
吗 ?有相关
规范
...
答:
需要加
金属软管
(或叫蛇皮管)。并且镀锌管这头和电机接线盒这头要加上与金属软管配套的自固接头或软管接头(或叫卡套),如果有防水或防爆要求,那接头需特制的防水或防爆接头。 另外GB 50169-2006 电气装置
安装
工程接地装置施工及验收
规范
3.2.9条规定:不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导...