钢筋电弧焊接头的图片
钢筋焊接接头
取样有何规定?
答:
钢筋焊接
接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。有
接头的钢筋
截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制。...
钢筋焊接
有哪几种方式?
答:
钢筋电弧焊接头
包括帮条焊、搭接焊、坡口焊三种形式。帮条焊适用于直径10~40mm的HPB300、HRB400级钢筋和10~25mm的余热处理HRB400级钢筋。搭接焊适用于直径10~40mm的HPB300、HPB335级钢筋。坡口焊适用于直径16~40mm的HPB300、HRB335、HRB400级钢筋及RRB400级钢筋。图1 点焊机的基本构造 1—电极;2...
钢筋焊接接头
热影响区的宽度是多少?
答:
钢筋焊接接头热影响区宽度主要决定于焊接方法;其次,为热输入。当采用较大热输入时,对不同焊接接头进行测定,其热影响区宽度如下,供参考:1 钢筋电阻点
焊焊
点:0.5d:2 钢筋闪光对焊接头:0.7d;3
钢筋电弧焊接头
:6~10mm;4 钢筋电渣压力焊接头:0.8d;5 钢筋气压焊接头:1.0d;6 预埋件...
钢筋焊接接头的
弯折角度不得大于多少度?
答:
据《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)规定:
电弧焊接头
处弯折不得大于4°,根据搭接长度,以及保证焊接后的
钢筋
中心线处于一条直线上的要求,用三角函数就可以算出来了。弯度主要根据钢筋直径和单双面焊有关,单面焊一般焊接倍数为10d,双面焊接倍数为5d,不管是多少d,只要保证焊接完成两根钢筋同心...
钢筋焊接的
规范要求?
答:
E.2
钢筋电弧焊接头
E.2.1 批量规定:以300个同类型接头为1批,不足300个时仍作为一批。 E.2.2 外观检查:应在接头清渣后逐个进行目测或量测,检查结果应符合下列要求:1)焊缝表面平整,不得有较大的凹陷、焊瘤。2)接头处不得有裂纹。3)咬边深度,气孔、夹渣的数量和大小以及接头偏差,不得超过附表E-2-2所规定...
钢筋电弧焊
单双面
接头
长度有多长
答:
钢筋电弧焊
单双面
接头
长度有多长 答:钢筋电弧焊双面接头长度:圆钢:≥4d;缧纹钢:≥5d;钢筋电弧焊单面接头长度:圆钢:≥8d;缧纹钢≥10d 。参考资料:《钢筋
焊接
及验收规程》JGJ18-2012
什么是
焊接钢筋
试件的取样?
答:
电弧焊接头
检验标准: ⑴在焊接条件下,同接头形式、同钢筋级别每200个接头为一批。 ⑵在钻孔桩中,每一墩中,
钢筋接头
同接头形式、同钢筋级别位置,每200个接头为一批,不足200个时,仍作为一批,当超过200个接头时,应再取一批样件做试验。取样数量: 每批取样一组(3个试件)做拉力试验。
钢筋
单.双面
焊的
施工工艺
答:
b. Ⅱ、Ⅲ级
钢筋电弧焊接头
进行多层施焊时,采用“回火焊道施焊法”,即最后回火焊道的长度比前层焊道在两端各缩短4~6mm,见图4-32,以消除或减少前层焊道及过热区的淬硬组织,改善
接头的
性能。 图4-32 钢筋低温焊接回火焊道示意图 (a)帮条焊;(b)搭接焊;(c)坡口焊 c. 焊接电流略微增大,焊接速度适当减慢...
常用
钢筋
搭接长度
答:
钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。也说说熔焊中的电弧焊连接。
钢筋电弧焊
可分为搭接焊、帮条焊、坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊五种接头形式。1.搭接
焊接头
搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋...
钢筋接头
多少个接头为一个检验批
答:
一、同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,按500个为一个检验批,不足500个作为一个检验批。二、
接头的
每一个检验批随机截取3个接头试件做抗拉强度试验,3个接头的抗拉强度均应满足规程(JGJ107-2010)规定的强度等级要求,试件中如有1个不合格,应再取6个接头试件复验,复验...