44问答网
所有问题
当前搜索:
铝排的载流量怎样计算
铝排
,和铝线
的载流量
的
计算
方法
答:
“2.5下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面
铝
芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线
的载流量
和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。3、“三十五乘三点五...
100×12的
铝排
能有多少电流
答:
346安培的电流。根据查询四川广舜铝业有限公司官网得知,100平方毫米铝线
的载流量
是面积的2.5倍,100平方毫米铝导线的载流量=100×2.5=250(A),1
铝排的
电流为8安培,因此100*12铝排有250加上96安培共计是346安培电流。电流是指电荷的定向移动。
怎么算铝排
能走多少电流
答:
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面
铝
芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线
的载流量
和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。"三十五乘三...
铝排的
型号规格及
载流量
答:
铝排的载流量是指其在特定条件下所能承受的最大电流值
。铝排的载流量受其型号、规格、长度、材料、环境温度等因素的影响。一般来说,铝排的载流量可以通过以下方式计算:1. 根据铝排型号规格表中的数据进行查询。2. 根据经验公式进行计算,如考虑长度、降容系数等。3. 实际使用时,需要考虑环境温度...
120*12
铝排
多大电流
答:
396安培的电流。120平方毫米铝线的载流量是面积的2.5倍,
120平方毫米铝导线的载流量=120×2.5=300(A)
,1铝排的电流为8安培,因此120*12铝排有300加上96安培共计是396安培电流。
铜母排,
铝
母排
载流量计算
方法
答:
铝排的载流量计算
方法与铜排有所不同,主要依据排宽和厚度。例如,厚3毫米的铝排载流量为排宽乘以10,厚4毫米的铝排载流量为排宽乘以12。厚度每增加一毫米,宽度所乘的系数依次增加。铜排的载流量通常比同规格的铝排大三成,因此在计算铜排载流量时,可先按铝排计算,再将结果乘以1.3。值得注意的...
80﹡10mm的
铝排
跑多少个电流
答:
LMY铝母线(俗称
铝排
)80×10,每极单片,在温度为70℃时
的载流量
(A)环境温度25℃—交流1480、直流1540 环境温度30℃—交流1390、直流1450 环境温度35℃—交流1305、直流1355 (引自《实用电工手册》,P.150,方大千等编著,机械工业出版社)...
60x6
铝排载流量
是多少
答:
840安。对一定厚度的
铝排
,它
的载流量
为排宽乘个系数即可,厚度三毫米起算10,增加一毫米,宽度所乘的系数跟着加1,因此60乘以6铝排载流量是60乘以14等于840安。
我想问问铜排和
铝排的载流量
的
计算
公式
答:
= 铜排[25℃]*0.85
铝排
[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为:单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;双层:2(TMY100*10)
的载流量
为:1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕;三层:3(TMY100*10)的载流量为:1850*2=3700(A)〔查手册为3780A〕
80x6的
铝排载流量
是多少
答:
80x6的
铝排载流量
是2560A。80x8=640平方mm,铝的额定载流约4A/平方mm,640x4=2560A,载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铝排的载流量表明细
铝排载流量计算口诀
10x100铝排载流量
铝排载流量计算书
铝排电流计算公式
铝排载流量对照表
铝母线排载流量
铝排的规格及载流量
铝排电流如何计算电流