镀锌线槽国家标准
2022年
镀锌线槽
/桥架
国家
厚度
标准
是多少?
答:
当300mm≤桥架宽度b<500mm时,槽体厚度需达到2.0mm,盖板需达到1.2mm 当500mm≤桥架宽度b<800mm时,槽体厚度需达到3.0mm
,盖板厚度需达到1.5mm 当桥架宽度800mm、1000mm,槽体厚度需达到3.0mm以上,盖板厚度需达到1.5mm以上 当300mm<桥架宽度b≤500mm时,桥架侧板厚度需达到1.5mm,桥架横...
100*50规格的槽式
线槽
壁厚是多少?
答:
参照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准:
100*50槽式电缆桥架板材最小厚度应为1.0mm
。100*50托盘式电缆桥架板材最小厚度应为1.0mm。100*50梯式电缆桥架板材最小厚度应为1.0mm。
热镀锌线槽标准
有哪些?
答:
规格150*100;厚度1.0mm;35.4元/米
热镀锌线槽标准
有什么?
答:
件表面附着锌层,
锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm,对厚板不小于86μm
,从而起到防腐蚀的 目的。热镀锌电缆桥架型号有:槽式,梯式,托盘式。热镀锌电缆桥架常用规格参考表:80*60 100*50 150*100 300*100 400*100 500*100 600*200 800*200 1000*150 1200*200 ...
金属
线槽
及桥架的厚度,
国家标准
答:
电气工程委员会修订。2017电缆桥架国家标准厚度
电缆桥架宽度<100~ 标准厚度需达到 1mm 100<电缆桥架宽度<150~ 标准厚度需达到 1.2mm
150<电缆桥架宽度<400~ 标准厚度需达到 1.5mm 400<电缆桥架宽度<800~ 标准厚度需达到 2mm 800<电缆桥架宽度<1200~ 标准厚度需达到 2.5mm ...
线槽
规格是100mm*50mm壁厚该用多厚?
答:
镀锌线槽
规格是100mm*50mm壁厚的厚度有:(一般厚度分为
国标
和非标)非标:0.8mm,1.0mm,1.2mm 国标:1.5mm,1.8mm,2.0mm,2.5mm 国标是指
国家
规定
标准
厚度。非标是指行业标准厚度,也就是厂家自定的厚度。
槽
式
镀锌
桥架200*100
国标
厚度就是多少
视频时间 02:13
线管与
线槽
是否做接地连接?
答:
监理要求在水平
线槽
内敷设扁钢,要看设计图纸要求,如图中没要求,
镀锌
线管槽就是接地支干扁带,无需再另加扁钢。详细规范和工艺图册都有。
国家标准
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 建筑物防雷设施安装D501-1(防雷与接地安装图集)一个是规范设计,一个是规范施工。
槽
式桥架的槽盒与盒盖由
国家
规范吗?
视频时间 02:13
镀锌
电缆桥架要接地线吗
答:
只要连接方便,大一点更好。电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。
镀锌
桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电...