44问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管耐火极限
跨越防火分区的
排烟风管耐火极限
是1小时还是2小时
答:
根据《建筑防排烟系统技术规范》:排烟管道的耐火极限不应低于0.5h
,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。
防排烟风管耐火极限0.5H、1.0、1.5
、分别应该怎么做,具体施工方法。_百 ...
答:
国内已有多家绝热玻璃棉生产厂家通过《国家防火建筑材料质量监督检验中心》检测,满足《通风管道耐火测试实验方法》GB/T17428-2009测试,达到
耐火极限
1.0H、1.5小时,只要严格按照报告中试验件的结构和操作流程是可以顺利通过验收的。;
排烟风管
外包覆玻璃棉施工方法: 已吊装好镀锌风管外壁包覆50mm...
防排烟风管
该怎么选?
答:
镁晶恒安诺防排烟风管的耐火极限在0.5h~3h
,可应用于任何应用场景。
避难层的普通风管,
防排烟风管
的规范要求
答:
规范没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑防烟排烟系统技术标准>,
吊顶内排烟风管耐火极限不小于0.5小时,室内防排烟风管耐火极限不小于1小时
,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。
消防验收中,提出通风
排烟耐火极限
不到1小时怎么解决
答:
1、首先,铁皮风管+岩棉+防火板。
耐火极限
为0.5h~2.0h
防排烟风管
采用100%无石棉的防火板包覆。防火板与镀锌钢板之间内衬50mm厚度岩棉。防火板厚度为9mm。2、其次,铁皮风管+硅酸盐纤维柔性防火卷材。耐火极限为1.5h采用镀锌钢板风管外包50mm柔性防火卷材。3、最后,铁皮风管+新型板状防火棉。耐...
防火
风管
的
耐火极限
是多长时间?
答:
国内建筑
防排烟风管
类型多使用镀锌钢板风管,美乐斯防火风管改善防火性能,将防火材料包覆在钢板风管表面,通过这一方式可以达到1~2h防火性能,这样即可满足防排烟管道设计需求。
镀锌铁皮
风管
能在280度中保持30分钟结构完整吗
答:
镀锌铁皮风管能在280度中保持30分钟结构完整。对
防排烟风管
的
耐火极限
的相关规定,首先是要求风管能承受外部火的炙烤(远大于280℃),这与建筑构件、吊顶或挡烟垂壁所要求的耐火极限要求一致(挡烟垂壁是30min承受620±20℃的耐火极限)。这是基于风管任一部位在火灾时承受外部火失去完整性后都会影响...
设备间的排
风管道
要做防火包裹吗?
答:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》明确规定了
防排烟风管
使用的材料和
耐火极限
。防排烟风管应用不燃材料制作且内部表面光滑,设置在不同部位的风管的耐火极限分别为0.5h、1h、1.5h。如果该设备间的排风管道达到了相对应的耐火极限要求,则无需再做防火包裹了。如果达不到相对应的耐火极限要求,则可以...
防排烟风管耐火极限
0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法。_百度知 ...
答:
这个0.5小时的钢板
风管
直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到
耐火极限
的要求。 GB51249-2017第...
防排烟
系统材料要求
答:
当吊顶内有可燃物时,吊顶内的
排烟
管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。正压送
风管道
送风管道应采用不燃烧材料制作,当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。当加压送风管穿越有火灾可能的区域时,风管的
耐火极限
应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防排烟管道耐火极限
防排烟风管耐火极限规范
防排烟系统耐火极限要求
铁皮排烟风管耐火极限是多少
排烟管道耐火极限要求
风管的耐火极限要求
smt排风管道防火
风管耐火极限对应厚度
消防排烟管道防火隔热