44问答网
所有问题
当前搜索:
防水卷材搭接规范
防水卷材搭接
长度
规范
是多少?
答:
卷材种类 短边搭接
长边搭接
满粘法 空铺、点粘、条粘法 满粘法 空铺、点粘、条粘法 沥青防水卷材 100 150 70 100 高聚物改性沥青防水卷材 80 100 80 100 合成高分子防水卷材 胶粘剂 80 100 80 100 胶粘带 50 60 50 ...
防水卷材
在施工时
搭接
方法和搭接宽度的要求?
答:
防水卷材在施工时搭接方法和搭接宽度的要求:
1、长边搭接:卷材纵向搭接宽度应≥80mm,必须仔细操作,涂刷胶粘剂要均匀,不得漏涂
。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥表条。2、短边搭接:卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应≥100mm,当用聚酯胎卷材点粘剂挤出。热熔法:接缝...
sbs
防水卷材
施工方法及技术
规范
答:
主要用于单层防水构造及叠层防水构造的下层,在通常情况下,采用点粘或条粘的方法
。卷材厚度为时,必须使用冷粘法。使用冷粘剂时应涂刷均匀,控制好冷粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,应用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。2、sbs防水卷材技术规范 铺贴方向:屋面坡度平行于屋脊方向铺贴,根据现场条件...
防水卷材
上下层
搭接
长度是多少?
答:
地下卷材防水:两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm
。卷材的铺贴应符合下列规定:(1)当铺贴连续多跨的屋面卷材时,
应按先高跨后低跨、先远后近的次序
。对同一坡面屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理,然后由屋面最低处向上进行。铺贴天沟、檐沟...
车库
防水卷材搭接规范
答:
2.车库防水卷材的铺装应从低处向高处施工,并保证横向和纵向的搭接不小于100mm
。搭接应采用互相重叠的方式,不得交叉粘接,确保防水效果。3.
在卷材搭接处涂刷特制的密封胶或防水胶
,以保证卷材搭接处的密封性和稳定性。在胶液未干透之前,不得进行车辆或人员通行。4.车库防水卷材的角部和凸起部分应...
防水卷材
的
搭接
与封边怎样操作
答:
1、当两幅
防水卷材
铺贴完毕,标记
搭接
边缘线,将上面一幅防水卷材沿桥面纵向揭起约10cm宽,在先铺贴的一幅防水卷材上涂刷防水涂料进行横向搭接粘贴。2、防水卷材纵、横向搭接粘贴宽度不小于8cm。3、纵、横向搭接层防水涂料涂刷厚度为1.5mm。4、两幅防水卷材铺贴完毕,用防水涂料进行封边。封边时,...
防水卷材搭接规范
是什么
答:
防水卷材搭接规范是什么:通常防水卷材长边搭接宽度应≥80mm;短边搭接宽度≥100mm,;
同层相邻两个卷材横向搭接边应错开1500mm以上
,且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴;带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层,在接缝处下面垫300mm卷材条。防水卷材有哪些分类:1、SBS防水卷材 SBS防水卷材主要采用聚酯纤维无纺布...
卷材搭接
宽度应满足哪些
规范
要求
答:
2、提高耐久性
搭接
宽度足够,可以减少
卷材
在长期使用过程中的变形、移位或撕裂的可能性,从而提高
防水
层的耐久性。3、降低维修成本 由于卷材的搭接宽度得到保证,可以减少因漏水、渗水而导致的维修成本。二、重要性 1、确保防水效果 卷材的搭接宽度是防水工程中的关键参数。如果搭接宽度不足或不
规范
,可能...
sbs
防水卷材
铺设的
搭接
长度
答:
按地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002),
两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm
。屋面防水工程施工时:SBS防水卷材:短边搭接:满粘法(8cm)、空铺、点粘、条粘(10cm)。
长边搭接
:满粘法(8cm)、空铺、点粘、条粘(10cm)。地下防水工程施工时:SBS防水卷材:短边搭接不小于...
防水卷材
长短边
搭接
长度
规范
是什么
答:
防水卷材
长短边
搭接
长度
规范
实是什么 对于屋面防水措施使用防水卷材,满粘的做法长度规范是不能低于8公分,空铺、点粘、条粘等做法长度规范不能低于10公分。如果说地下室防水的话卷材之间的搭边长度不能低于10公分。防水卷材施工要注意什么 1、安装的环境很重要,一定要避开阴雨天气施工,如果表面太潮湿的...