44问答网
所有问题
当前搜索:
防火门合页规范要求
防火门
的尺寸
规范
上有相关的规定吗?
答:
6、门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm
。7、门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。8、门扇与门框的平面高低差:在防火门开面上,天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。
防火门
施工
规范
有哪些
答:
一、防火门施工规范
1、门框 室内外门框应严格按照图纸位置和标高安装,为确保安装牢固,施工人员应提前检查预埋木砖
。木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。2、防火门 先确定防火门的开启方向和安装位置,并在门扇的相应部位定点划线。如果扇大,则应根据框的尺寸将大出的部分刨去,若扇小应绑...
高度1.8米防火门合页
个数
要求
标准
答:
高度1.8米防火门合页个数要求标准是:合页个数应不小于3个
。根据国家标准GB12955-2008《钢质防火门》的规定,高度1.8米防火门的合页个数应不小于3个,其中上、中、下三个位置各设置一个合页。这是为了保证防火门的结构牢固、密封性好,以及开关灵活。同时,在安装防火门的时候应按照生产厂家提供的安...
艺龙木门佳世代
防火门
的五金配件
答:
1、防火合页:防火门每一扇门扇的合页数量由门扇的高度断定,
门扇高度大于1800_的门扇用3个合页,门扇高度小于1800_的门扇用2个合页
,这样才能保证防火门安装后其性能稳定,密封性能好,能阻止火势的蔓延,当然市场上很多商家要么减少合页的数量,要么就是降低合页的材质质量来缩减自己的生产成本,要知道这...
防火门
为什么必须采用专用铰链
合页
?
答:
防火门规范要求采用优质防火合页(开启范围:
明合页 180o,暗合页120o)、防火胶条、防火玻璃、防火漆,且应具备原材料、配件及成品的检验报告
。为什么要必须安装闭门器,就是说防火门要常闭,至于救援问题,规范没有强化,只是规定优质防火合页且应具备原材料、配件及成品的检验报告。
什么是
防火门
标准防火门有哪些标准
答:
A类
防火门
又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性
要求
,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。C类防火门又称为...
防火门
尺寸型号有哪些
规范
?
答:
依据美国NFPA及IBC
规范
所定义之「
防火门
」为「能够共同提供开口部一定程度之防火保护之任何防火门扇、门樘、五金及其它配件之组合」。基本概念:1.防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性
要求
的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。2.防火门除...
木质
防火门
安装验收
规范
是什么?
答:
防火门安装验收规范 第一点:保证项目 防火门及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定,防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。防火门安装位置,开启方向应符合设计要求。防火
门框
安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计...
钢质
防火门
安装
规范
介绍
答:
因为是防火门,所以门山里面的填充的材料为防火材料。它的门把手等五金配件也是要求带有防火性能。这样才能组成一个完整的钢质防火门。下面小编来介绍一下钢质防火门的安装规范。 钢质防火门的
门框
、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~...
钢质
防火门
具体的安装
规范
有哪些?
答:
首先,木质防火门在安装时,
门框
尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm.其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火门五金件规范要求
防火门验收规范合页要求
钢质防火门合页要求标准
防火门合叶安装标准及要求
防火门规范验收标准
防火门1800几个合页
防火门铰链数量怎么算
木制防火门防火铰链
防火铰链检验依据是什么