答:
国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,
要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm
。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这...
防火门
的安装
标准
及
要求
是什么
答:
1、耐火等级:防火门必须具备一定的耐火性能
,不同场所和用途的防火门所要求的耐火等级也不同。按照国家标准GB12955-2008《建筑防火门》的要求,常见的耐火等级有A、B、C、D四个等级,其中A级耐火门的耐火时间最长,达到3小时,D级耐火门的耐火时间最短,为0.5小时。2、尺寸和厚度:防火门的尺寸和厚...
消防
要求门缝
不能超过多少
答:
消防
防火门
距地缝隙不超过15mm的,门扇和门框以及门扇间不超过3mm的缝隙的。
防火门
的安装
标准
及
要求
答:
1、安装防火门门扇及门框的时候,
需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远
,必要时可填充岩棉。2、在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个以上。3、安装钢质防火门时,门框下脚需埋入地面二...
防火门
安装要注意哪些的事项
答:
7、门缝规定为1.5-2.5mm,而有的多达5 mm
。8、钢门框应填充水泥砂浆或岩棉,有的安装时未填,内部是空的。9、防火门规定不得采用摇门,有的故意改为摇门,甚至采用防火玻璃自制摇门,不符合规定,也起不到防火分隔作用。
10、防火门边侧或防火门上方的孔洞未封堵
。11、防火门上方或边侧设有通风...
防火门
安装
规范标准
答:
防火门
的材质和规格应符合当地的建筑法规和
防火标准
。防火门应安装在建筑物内部的火灾防护区域,如走廊、楼梯间等区域,并应考虑到人员疏散和逃生路线的
要求
。防火门的尺寸和开启方向应符合当地的建筑
规范
,一般来说,门的宽度不应小于1米,门的高度不应小于2米。防火门的安装应采用专业工具和合格的安装...
办公区
防火门
安装
规范
答:
防火门
的安装顺序,划线-立门框-安装门扇及附件。1、划线,按设计
要求
尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。2、立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差...
防火门
安装施工质量控制要点有哪些
答:
画出门框框口位置线;3)、门框一般装饰面层以下20mm,须保证框口上下尺寸相同;4)
防火门
的开启方向
要求
符合设计要求;5)门框周边缝隙,用1:2水泥砂浆或强度不低于10MPa的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体粘结成整体;6)门扇关闭后,
门缝
应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。
钢质
防火门
安装
要求
是什么,施工步骤呢?
答:
若墙体过宽,应保证框开启面到墙面距离应小于或等于110毫米,防止墙角碰闭门器,若门扇
要求
开180度,门框开启面应与墙面平。10、门框、门扇在安装过程中应保证清洁,洞口刷浆完毕后,喷漆
防火门
应再刷两遍防火漆,喷塑防火门应把框上不干胶撕掉并用清水擦净,最后在框口上粘上防火胶条。
防火门
新
标准
是怎样有做哪些
规范
说明
答:
新标准对
防火门
的结构与设计进行规范 新
标准规范
了防火门的结构与设计,以确保其在发生火灾时能够满足
要求
。例如,规定门扇必须严密贴合门框,并能够防止火焰通过
门缝
进入室内。此外,新标准还规定了防火门的架设位置和方向,以确保门能够有效阻挡火势,并且易于疏散。新标准对防火门的检验与评定进行规范 新...