防爆配电箱与线管连接方法
防爆
区电气设备与管路跨接需多大电线
答:
浇封型电气设备
连接
电缆的延伸必须采用
防爆
接线盒过渡连接;查看产品型号末尾有无“X”,如有则说明有特殊使用说明,应严格按说明书的要求使用。防爆电气设备常见安装问题接线盒不装压紧密封圈、平垫和压紧螺母,直接用
电线管
旋入(电缆引入处的螺纹一般为直螺纹,而旋入的电线管螺纹为带锥度的管螺纹,两者不配合。对于Exd...
防爆
场所可以用jdg管吗?
答:
在爆炸性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明敷。穿
线管
应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。镀锌焊接钢管也就是“SC管”所以有
防爆
要求的场所,采用的
线管
是“SC焊接钢管”危险爆炸场所不可以使用JDG.kbg管,危险爆炸场所穿线管的壁厚不可小于2.0mm。JDG/kbg管的壁厚最高只有1.6mm,属于镀锌薄壁...
请问jdg管无法套丝,施工时怎么达到
防爆
区域密闭要求?
答:
1、在我们铺设金属穿
线管
的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。2、将
线管
口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒
连接
各 段线管,使其成一整体管路。3、将各分支回路管路引至
配电盘
(箱)上方集中,再沿墙面(柱...
工地采用的
防爆线管
是JDG/kbg管吗?
答:
管路转弯处可以直接用镀锌线管弯管器进行现场弯曲相应的孤度。JDG镀锌穿
线管连接方式
:紧定式型 KBG镀锌穿线管连接方式:套接扣压式型
消防电气焊接钢管混凝土内
连接
工艺
答:
1)在配管施工中,
管与盒、箱的连接一般情况采用螺母连接
。采用螺母连接的管子必须以套好丝,将套好丝的管端拧上锁紧螺母,插入管外径相匹配的接线盒的敲落孔内,管线要与盒壁垂直,再在盒内的管端拧上锁紧螺母;应避免在左侧管线已带上锁紧螺母,而右侧管线未拧锁紧螺母。 2)带上螺母的管端在盒内露出锁紧螺母...
安防:如果要安装
防爆
摄像头。布线方面有什么要求,比如管材要用什么...
答:
根据场所,如果是一类,比如加油站,炸药库,有易燃易爆气体的化工厂之类的,布线上对线没什么要求,但要求使用热镀的镀锌管,所有接头全部车丝,使用丝口
连接
,摄像机软管部份使用
防爆
软管,你要注意,目前市场上很多防爆摄像机没有合格证,很可能通不过验收,看看这个吧http://baike.baidu.com/view/2199719.htm ...
人防给排水穿顶板密闭处理
答:
5.当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,
防爆
波活门应嵌入墙内。6.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。7.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。8.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框...
线槽穿
线管
厂家价格举例
答:
一、线槽穿
线管
厂家 1、深圳市龙岗区文鑫昌隆电气设备厂是一家专业生产
配电箱
、高低压成套电汽设备、金属线槽、电缆桥架、电线套管的大型企业,本公司先后引进国外先进的生产设备(高频焊管、数控折弯机、剪板机、数控冲床等),应用高科技的生产技术,采用优质的原材料,从而铸造出高质量、高标准、高效率...
求水电安装施工方案?
答:
进入
配电箱
的
线管
须套丝并用锁紧螺母固定。镀锌钢管的
连接
应采用丝扣连接或套管紧固螺钉连接。穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物或设备基础处要加套管保护。照明灯具等末端电器的安装1、灯具及附件应符合下列规定查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;外观检查:灯具开箱作好开箱记录,做好外观...
人防工程穿墙套管两端出墙距离是不是150mm
答:
26.
防爆
地漏和管道均为DN80,是压力管道。管道材料为镀锌钢管,
连接方式
为丝接,需加麻丝,白厚漆。管道伸进集水坑100,焊接钢制弯头并接管至坑底200。地漏上口标高低于地平5~10mm,盖板应能在地漏支口内灵活转动,支口上黄油,盖板刷两道沥青漆。明露管道刷两道沥青漆。27. 进出人防单元的...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
防爆配电箱进出线规范
防爆接线盒与镀锌管连接
防爆穿线钢管的连接方式
防爆接线盒接线标准
工厂防爆线管安装图
防爆管到配电箱怎么接
防爆接线盒怎么接钢管
防爆线管安装规范图片
防爆穿线管的GB规范要求