44问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地扁铁搭接长度
防雷接地扁铁
的焊接
长度
是多少
答:
防雷接地扁铁的焊接长度分为三种情况,分别如下所示:
1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍
,双面施焊。3、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
防雷接地扁铁
的焊接
长度
是多少?
答:
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m
。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍...
接地扁钢的搭接长度
是多少?
答:
规范要求如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)
。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
防雷接地
焊接
长度
及规范
答:
防雷接地焊接长度:扁钢与扁钢的搭接为扁钢宽度的两倍
;圆钢与圆钢的搭接接头为圆钢直径的6倍;等等;规范:建筑结构防雷钢筋的焊接,必须在钢筋尺寸、焊接长度、焊缝密度等方面严格执行,并与土建施工密切配合;钢筋应采用圆钢双面焊接,焊接长度不小于6倍d;接地电阻测试的隐蔽记录、测试记录、施工记录和自检记...
防雷接地
一般焊
多长
答:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍
。当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。防雷:...
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范要求
答:
采纳率:35% 来自团队:
防雷
擅长: 电脑装机/选购 照相机/摄像机 工程技术科学 建筑学 其他回答 6.2.4 钢质
接地
装置应采用焊接连接。其
搭接长度
应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;...
防雷接地
要求
答:
防雷接地
施工技术要求如下:1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置
搭接
需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于
宽度
的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
防雷接地
的做法
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,
搭接长度
应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
防雷接地
要埋
多长扁铁
和角铁
答:
按设计要求。设计不明确时,一般要有三根垂直
接地
极(一般用2.5米角钢或钢管)组成一个集中接地装置。接地极之间用扁钢连接,接地极距离要大于2倍的接地极
长度
。从集中接地装置(接地极或扁钢)引两个点到
防雷
引下线。
接地扁铁
应该选择多大尺寸的
答:
接地
扁钢可以采用焊接或螺接的方式连接。焊接时
搭接长度
在扁钢宽度的两倍以上,至少焊接三个边,并且要包括两个长边。螺接时参考母线连接工艺要求,一般要求4个螺栓。接地采用
扁铁
焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地扁铁和钢筋焊接长度
防雷接地扁铁焊接长度及规范
GB2681接地扁铁焊接
接地采用扁铁焊接有什么规范要求
接地扁钢搭接长度为多少
防雷扁铁预留长度
镀锌扁铁接地焊接搭接长度
静电接地扁铁搭接长度
防雷接地长度规范