44问答网
所有问题
当前搜索:
附加圈梁与圈梁的搭接长度
附加圈梁与圈梁的搭接长度
,不应小于其垂直距离的2倍,并不小于1m...
答:
【答案】:答案:对 解析:圈梁必须是封闭的,当砌体房屋的圈梁被门窗洞口切断时,洞口上部应增设附加圈梁与原圈梁搭接,
搭接长度不得小于1m
,且不小于其垂直间距的2倍。
圈梁遇洞口中断,所设的
附加圈梁与
原
圈梁的搭接长度
(L)应满足( )。_百...
答:
圈梁应该在洞口处断开,在圈梁的上部设置附加圈梁,附加圈梁的截面不应该小于被切断圈梁的截面,
搭接长度不小于圈梁与附加圈梁高差的两倍且不小于1m
,即L≥2h且L≥1000mm。
圈梁遇洞口中断,所设的
附加圈梁与
原
圈梁的搭接长度
应满足。
答:
正确答案:C
圈梁的搭接长度
要求是多少?
答:
1、 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,
且不得小于1m
。2、当两圈梁高差小于500mm时,圈梁也可沿洞口垂直拐弯与过梁连成框架,见下图:
附加圈梁与圈梁的搭接长度
应不小于垂直距离的两倍还是一倍?
答:
附加圈梁与圈梁的搭接长度应不小于圈梁中到中垂直距离的两倍,且不小于1M
。见GB50003-2011《砌体结构设计规范》第7.1.5条。
圈梁遇洞口需断开时,其
附加圈梁
如何
搭接
?
答:
附加圈梁与
原
圈梁的搭接长度
不小于两者距离的2倍 圈梁是指在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁, 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止...
...
圈梁与附加圈梁
高差为600mm,可以采用
的搭接长度
为( )。
答:
【答案】:D 知识点:墙。当
圈梁
遇到洞口不能封闭时,应在洞口上部设置截面积不小于圈梁截面的
附加
梁,其
搭接长度
不小于1m,且应大于两梁高差的2倍。
圈梁遇洞口中断所设的
附加圈梁与
原
圈梁的搭接长度
答:
圈梁遇洞口中断,所设的
附加圈梁与
原
圈梁的搭接长度
应满足 。≥2h且≥1000㎜。圈梁是为防止地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不利影响,一般应在墙体中设置钢筋混凝土圈梁或钢筋砖圈梁,以增强砖石结构房屋的整体刚度。圈梁道数的设置应根据房屋的结构和构造情况确定。对空间较大的单层房屋,如车间...
圈梁
钢筋锚固
长度
,高手指教!
答:
答:当圈梁被门窗洞口截断时,确实圈梁因被窗洞口截断,圈梁不能形成封闭,解决规定:应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,
附加圈梁与圈梁的搭接长度
不应小于其中到中垂直距离的两倍,且不得小于1米。我认为:解决规定,仍末解决圈梁不能形成封闭的问题,只是和钢筋绑扎搭接的原理一样,满足了搭接长度,视...
简述圈梁的作用
和附加圈梁的
构造要求
答:
附加圈梁与圈梁的搭接长度
不应小于其垂直间距的2倍,且不小于一米。2.对刚性方案的房屋,圈梁应与横墙连接,其间距不宜大于规定的相应横墙间距。3.钢筋砼圈梁的宽度宜于墙厚相同,当墙厚大于等于240mm时,其宽度不宜小于2h/3.4.钢筋砖圈梁应采用不低于M5的砂浆砌筑,圈梁高度为4-6匹砖。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
附加梁和圈梁搭接长度
附加层作用
钢结构端板连接图
夹芯板墙
结构设计包括哪些内容
混凝土结构体系应满足的性能要求
附加圈梁与圈梁搭接长度不应小于
圈梁与附加梁怎么搭接
圈梁绑扎接头搭接长度