44问答网
所有问题
当前搜索:
附着脚手架架体高度不应大于
附着
式升降
脚手架架体高度不得大于
答:
不得大于50米
。根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》规定,附着式升降脚手架的单片架体宽度不应大于1.5m,架体高度不应大于50m,提升高度不应大于30m。同时,架体高度超过40m,且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。
附着
式升降
脚手架架体高度不得大于
答:
架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5,且不得大于6m
。1、根据2010年9月1日起实施的《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)给出的定义,附着式升降脚手架是指:“搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚...
附着
式升降
脚手架架体高度不应大于
()倍楼层高。
答:
附着
式升降
脚手架架体高度不应大于
()倍楼层高。A.3 B.4 C.5(正确答案)D.6
附着
升降
脚手架
的架体
架体高度不应大于5倍楼层高
,是否正确?
答:
附着式升降脚手架由竖向主框架、水平支撑析架、架体结构、附着支撑结构、防倾覆装置、防坠落装置等组成。
1)架体高度不得大于5倍楼层高
。2)架体宽度不得大于1.2m。3)直线布置的架体,支承跨度不得大于7m;折线或曲线布置的架体,相邻两框架支撑点处的架体外侧距离不得大于5.4m。4)架体的水平悬...
附着
式
脚手架架体
悬臂
高度不大于
答:
?脚手板宽度的三分之一。根据《建筑施工安全生产管理条例》的规定,
附着
式脚手架悬挑架体的悬挑量
不得超过
脚手板长度的三分之一,且单个悬挑长度不得超过1.5m。因此,附着式
脚手架架体
悬臂
高度不大于脚手
板宽度的三分之一,这是为了保证脚手架的稳定性和安全性。
附着
式升降
脚手架高度不
能
大于
多少米?
答:
附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定:
1、架体高度不得大于5倍楼层高
。2、架体宽度不应大于l.2m。3、直线布置的架体支承跨度不得大于7m,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支承点处架体外侧距离不得大于5.4m。4、悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2。5、架体全高与支承跨度的...
附着
式升降
脚手架架体高度不应大于
多少倍楼层高度
答:
5倍 第十八条附着升降脚手架的架体尺寸应符合以下规定: 架体高度不应大于
5倍楼层高
; 直线布置的架体支承跨度不应大于8m
附着
式升降
脚手架架体高度不得大于
答:
5倍楼层高度
。附着式升降脚手架架体高度不得大于5倍楼层高度,且宽度不应大于1.2m,这个标准的制定是为了保障施工和维修人员的安全,避免因爬架高度过高而导致安全隐患。
附着
式升降
脚手架架体高度不得大于
答:
这种物品
架体高度不得大于
24m。架体高度超过24m,那么风荷载对架体的影响会显著增加,导致架体稳定性降低,容易发生倾倒或者坍塌事故。
附着
式升降
脚手架
的设计和制造应符合相关规范和标准,确保其承载能力、稳定性和安全性。在使用过程中,应进行严格的检查和维护,确保其正常运转,保障作业人员的安全。
附着
式升降
脚手架架体高度
一定不准超5倍层高吗
答:
是。
附着
式升降手脚架在使用过程中存在两种工况,即升降工况和使用工况。升降工况下,提升系统为
架体
爬升提供动力,在此过程中防倾装置控制架体爬升方向,防坠系统保证架体在突然状况下不会坠落,荷载控制系统则在爬升过程中监测每个机位的动力大小,在失载或超载达到一定比例时都会有预警和停机功能。在完成...