44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护是什么意思
限时速断保护是什么意思
答:
法律分析:限时速断保护,
就是有一定延时的快速保护
,就低压断路器而言,主要电热保护和电磁保护两种,电热保护是利用双金属片通过电流时发热变形,直到某一时刻使脱扣机构动作跳闸,这种保护呈反时限特性,需要时间积累,一般用于过载保护,另外一种是利用电流经过电磁线圈后产生的电磁力推动脱扣机构动作跳闸,...
1.
什么是限时电流速断保护
?其保护的范围
是什么
?
答:
限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
。由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须装设一种以较小时限快速切除全线范围内故障的电流保护。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护...
限时电流速断保护
的工作原理
是什么
?
答:
瞬时电流保护的保护范围不能达到线路的全长,在本线路末端附近发生短路时不会动作
,因此需要增加另一套保护,用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护。对限时电流速断保护的要求是,其保护范围在任何情况下必须包括本线路的全长,并具有规定...
速断保护,
限时速断保护
,过
电流保护
三者的保护范围为
什么
不一样_百度...
答:
速断保护功能:
一、电压速断保护线路发生短路故障时,母线电压急剧下降
,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。二、电流速断保护电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能线路...
什么是限时电流速断保护
?其保护范围
是什么
答:
简单说,
就是在一定的时间内允许电流比规定的要大,而且有一定的时间限制,过了这个时间就会跳闸
,利用这个原理可以保证一些小于这个电流的但又超过规定的电流的回路跳闸,防止造成停电范围的扩大。至于范围就要看你的用电设备的电流的,这个也说不准,好象是这样的。
限时电流速断保护
的保护范围
答:
限时电流速断保护是
一种用于保护电力系统中的线路和设备的保护装置。当短路电流超过设定值时,保护装置会触发,断开电路,以保护线路和设备的安全。为了确保保护的选择性,即只对故障点附近的线路进行保护,限时电流速断保护只能覆盖被保护线路的一部分。保护范围可以是被保护线路的全长,或者是下一回线路的...
限时速断保护是什么意思
答:
速断保护
:为了克服过
电流保护
在靠近电源端的保护装置动作
时限
长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响
电流速断
的保护范围。
过
电流保护
和
限时电流速断
的区别?
答:
2、
限时电流速断
(即
电流速断保护
)的原理:电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无
时限保护
的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限...
限时速断保护什么意思
答:
限时速断保护,
就是有一定延时的快速保护
,就低压断路器而言,主要电热保护和电磁保护两种,电热保护是利用双金属片通过电流时发热变形,直到某一时刻使脱扣机构动作跳闸,这种保护呈反时限特性,需要时间积累,一般用于过载保护,另外一种是利用电流经过电磁线圈后产生的电磁力推动脱扣机构动作跳闸,这种方式不...
电力系统中三段
保护
的区别?
答:
(1)电流速断保护:出现故障,瞬时启动动作保护;(2)
限时电流速断保护
:出现故障,速动性稍慢,带0.5秒左右的延时;(3)过
电流保护
:动作时限与短路电流的大小无关,动作时限由人为事先整定。3、保护线路的长度不同 (1)电流速断保护:最小保护线路范围一般不小于被保护线路全长的15%-20%;...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
限时电流速断保护整定值多少
限时电流速断保护的整定范围
限时电流速断保护基本原理
过电流保护和限时电流速断保护
限时过电流保护范围
限时电流速断保护整定值计算
电流速断和限时电流速断
电流瞬时速断保护
高压限时速断保护是什么意思