44问答网
所有问题
当前搜索:
隔离开关大小怎么选择
隔离开关
该
怎么
选型———额定电流为290A,隔离开关大概是额定电流的多...
答:
1.隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求
;2. 隔离开关的
空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流
;3. 隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;4. 隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值
像额定电流290A,最小选400A,建议选500A
...
...低压配电柜的进线电缆及
隔离开关
容量
大小
的
如何选择
?
答:
应按变压器额定功率800KVA 选择进线电缆及隔离开关容量
!电流约1160A,按经济电流密度铜芯取2.25A/mm2,1160/2.25=516mm2,经验公式不宜超过2A/mm2(主要考虑满足散热),建议选3*240mm2或2*300mm2的铜芯电缆作进线用,低压隔离开关应选1600A配1600A负荷开关(具有过流及短路速断保护)作总闸,...
请问一下知道了无功补偿容量,
隔离开关
的
大小
该
怎样选
侧?比如:500Kvar需...
答:
按照电容器电流来选择
,500/0.4/1.732=722A,选择1000A的足够了
把
隔离开关
换成空气开关能换一样大的吗?
答:
把隔离开关换成空气开关不能换一样大的。
隔离开关选择的大小可以选择比整定电流大很多也没有任何关系,但空开就不行,它必须根据电流计算值严格选定
,才能保护线路。隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;空气开关:断路器的一种,它的灭弧装置暴露在空气中,在空气介质环境中就...
多少kw电动机需要多少大的电线,多少大的
隔离开关
,求具体公式,谢谢_百度...
答:
隔离开关:三相电机隔离开关1KW按3-4A选择,单相电机隔离开关1KW按10-15选择
。导线的选择比较复杂,与距离的远近、功率的大小都有关系。比如15KW的三相电机选择电缆 三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。如果...
隔离开关
的作用
答:
1、电压等级:在选购
隔离开关
时,首先需要考虑所需电气负载的电流
大小
,然后根据这个电流值选定相应的隔离开关电流等级。例如,如果电气负载的电流为100A,那么应该
选择
额定电流为100A的隔离开关。同时,还需要考虑隔离开关的绝缘强度和耐压能力是否符合要求,这需要根据实际电压等级来确定。2、额定电流:在选择...
400a断路器配置
多大隔离开关
?
答:
隔离开关大小
是根据负载
选择
的,互感器也应该是根据负载选择。既然
隔离选
400那负载肯定是小于400了。你就选400的就行。
在一次中,
选择
电流互感器,
隔离开关
,断落器时,额定电流是
如何
算的...
答:
一、电流互感器
选择
,是按额定电压和测量回路的最大工作电流的1.2倍选择。二、
隔离开关
和断路器,均按额定电压和回路最大工作电流选择。三、电路器件的额定电流值,是生产厂家在设计时经理论计算和实际试验确定的,使用者不必自己计算,只要使用时不超过铭牌规定的额定值即可。四、回路最大工作电流,就是...
1600KVA的电力变压器低压侧
选多大
的
隔离开关
答:
1600KVA的电力变压器低压侧
选
4000A的
隔离开关
。隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离...
如何
判断
隔离开关
的接触
大小
呢
答:
接触变色漆。根据
隔离开关
接触部分变色漆或试温片颜色的变化来判断,也可根据刀片的颜色发暗程度来确定,红的话就是大。开关指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高圧隔离开关大小怎么选择
断路器选择计算公式
隔离开关容量大小选择
断路器的选型标准及参数
四相隔离开关选择
维纳尔的隔离开关怎么选择
隔离开关规格选择
隔离开关怎么选型
隔离开关40A和80A一样吗