水电隐蔽工程包括哪些施工项目?
答:
水电施工包括:电施工、水施工。电施工主要分为前期和后期,
前期包括:开槽、埋管、穿线、封槽。后期包括:开关插座面板安装、灯具安装
。水施工包括给排水管的铺设以及厨房卫生间的防水工程。具体细节如下:前期 一、测量施工现场,以房主安装的水电设施确定施工的工程量,做出合理的报价;二、签订水电施工...
手把手教你做电气
安装
造价?
答:
在配管配线工程中,
无论是明配还是暗配均存在线路接线盒(分线盒)、接线箱、开关盒、灯头盒以及插座盒的安装
。接线箱定额按明装、暗装及接线箱的不同规格(半周长)划分项目,使用时套用2-1373~1376;接线盒按接线盒、开关盒、普通接线盒、防爆接线盒、钢索上接线盒及明装、暗装划分子目,使用时套用2-1377~1381。...
建筑安全的基本知识分析?
答:
(4)对接地电阻的测试重视不够3、三级配电,两级保护三级配电:总配电箱、分配电箱、开关箱、动力配电与照明配电应分别设置两级保护:分配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护,总配电箱的电器配置总配电箱应
装
设总
隔离开关
和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),另外还应装设电压表,总...
施工现场临电——“三级配电”配置?
答:
(五)配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时,应有明显可见的分断点
。(六配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金 属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。(七)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。(...
施工现场临时用电设备保护方式是什么?
答:
3
隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器
。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。8.2.3 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。装设电流互感器时,其二次回路...
施工现场临时用电安全生产检查?
答:
1.配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器,必须符合“三级配电两级保护”的要求。2.总配电箱应
装
设总
隔离开关
和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器,基漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断或分路自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关...
临电专项施工方案
答:
1、配电箱,开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损,不合格的电器。每台用电设备必须实行“一机一闸一漏一箱”,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电器设备,实行电源隔离,漏电保护器应
装
设在配电箱电源
隔离开关
的负荷侧和开关箱电源...
施工现场临时用电安全技术规范的内容
答:
(1) 施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能。(2) 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处
安装
漏电保护器。(3) 漏电保护器应安装在配电箱电源
隔离开关
的负荷侧和...
配电箱的国家标准
答:
配电箱具有体积小、
安装
简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高...
建筑施工临时用电规范要求有哪些
答:
(1)、箱内电器
安装
按左大右小,大容量的控制
开关
,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。(2)、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。(3)、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黄/绿双色线,并通过专用的...