零序电抗与零序阻抗如何计算
电缆电阻
电抗
的
计算
答:
XL—— 导体上的
电抗
,Ω/km;XL的
计算
公式为:XL=2π·f·L 式中:L—— 导体上的电感,H/km;f—— 50Hz(工频).2、
零序阻抗
在三相交流输电系统中,当出现短路故障时,导体与金属屏蔽间形成通路,这个短路回路中的阻抗叫做零序阻抗(Zo),零序阻抗的计算公式为:Zo = √(R^2+Ro^2+Xo^2)...
电力系统中变压器的
序阻抗
是
如何
确定的
答:
而三相五柱式铁芯结构的变压器,零序磁通则可通过旁轭形成回路,因此其
零序阻抗
较大。即使2台相同规格,但绕组排列方式不同的变压器,例如Y0/y0/Δ型接线与Y0/Δ/y0接线的变压器零序阻抗也有差别。因此,在实际
计算
中,变压器零序阻抗最好取实测值。
电网短路电流
是怎么计算
的?
答:
1、零序阻抗=0:非故障相电压为0,短路电流为三相短路电流的√3倍
。2、零序阻抗=正序阻抗:非故障相电压为故障前电压,短路电流等于三相短路电流。3、零序阻抗无穷大:非故障相电压为故障前电压的1.5倍,短路电流为三相短路电流√3/2。对称分量法及电力系统元件的序参数和等效电路 一、对称分量法 1...
序参数电路中的意义
答:
零序参数,即
零序阻抗
,受网络结构影响,特别是变压器的接线方式和中性点接地情况。通常,零序网络与正、负序网络不同。变压器的
零序电抗
取决于其结构,如单相变压器组或三柱变压器,绕组连接方式(△或Y),以及是否接地。如果变压器一侧是三角形连接或中性点不接地,其零序电抗在该侧看来无限大。只有星形连...
变压器零序电阻
零序电抗
一般多大
答:
几百毫亨到几千亨之间。变压器的零序电阻
和零序电抗
的大小取决于其设计和制造的要求,变压器的零序电阻和零序电抗要足够小,以确保对系统的零序电流有足够的限制作用,例如在电力系统中,变压器配备有零序电阻和零序电抗,其值可以在几百毫欧姆到几千欧姆之间,而零序电抗则一般在几百毫亨到几千亨之间。
UPQ—0.66/1.14-3*95+1*25型电缆的正序
零序
参数(包括电感电容电阻值)如 ...
答:
电感:2.495*10-9H/cm
电抗
:0.0784Ω/km 电容:0.5479*10-9F/km 正、负序阻抗:0.2790Ω/km
零序阻抗
:1.284Ω/km (-9为次方)
系统
零序阻抗
标幺值
怎么
求
答:
发电机标幺值为Xb=100/30*0.27=0.89 变压器:T1 X=100/31.5*0.105=0.33 输电线(没有告诉每千米多少) 变压器T2 3 X=100/15*0.105=0.7
电抗
器:X=(6/(1.732*1.5))*0.08=0.18 变换到110KV X=0.18*(110/6)^2=60.49 那么标幺值为Xb=60.49/Xj=60.49/...
关于架空输电线路的
零序阻抗
,下述说法中正确的是
答:
关于架空输电线路的
零序阻抗
,正确说法是:架空地线的导电性能越好,输电线路的零序阻抗越大。
零序电抗
(zero sequence reactance)指零序电压的无功基波分量与其基波电流之比。对同步电机机可定义为在额定转速下运行时,由额定频率的基波零序电枢电流所引起的零序电枢电压的无功基波分量与该电流之比。由于...
二相断线时的复合序网是在断口处
答:
正序里面记得画电源在三个序网络都要画。双绕组的变压器
零序电抗
用一个电抗,三绕组变压器的零序电抗用三个电抗表示。当发电机的
电抗算
入到零序网络中时,发电机的中性线上的电抗的三倍也要串联到网络里面。YNyn联结的变压器的零序电抗把一次和二次侧可分开画,中间并联励磁电抗。线路的中间的某一点发生...
什么是电力系统序参数?
零序
参数有何特点?
答:
一般情况下,零序参数(
阻抗
)及零序网络结构与正、负序网络不一样。 对于变压器,
零序电抗
则与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。 当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何...