44问答网
所有问题
当前搜索:
零序过电压保护是什么意思
什么
叫零序,什么叫
零序过
流和零序过压?
答:
零序过压也就是零序电压保护。
零序电压保护指在大电流接地系统发生接地故障后,利用零序电压构成保护接地短路的继电保护装置
。正常情况下,UA+UB+UC的向量和为0,当系统发生单相接地后,UA+UB+UC的向量和不再为0,这个不为0的值变是零序电压,通过检测该电压能够反映系统是否发生单相接地故障,这就是零...
零序电压保护
原理
是什么
答:
零序
电流
保护
的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序CT(电流互感器)作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序CT的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过...
什么是零序保护
答:
零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现
,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。三相电流平衡时就不会产生零序电流,相反不平衡时就会产生零序电流,这时候零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值,综合保护接触器吸合,...
零序,
零序过
流和零序过压实分别
是什么意思
?
答:
零序过压:正常情况下,UA+UB+UC的向量和为0,当系统发生单相接地后,UA+UB+UC的向量和不再为0,这个不为0的值变是
零序电压
,通过检测该电压能够反映系统是否发生单相接地故障,这就是
零序过电压保护
。
零序保护是
指
什么
?
答:
在大短路电流接地系统中发生接地故障
后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,
利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护
。 问题三:什么叫零序电流保护 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和...
10KV高压柜中
零序
CT
过电压是什么意思
吗?
答:
是过电流吧 在中性点不接地系统中,三相电缆同时穿越
零序
CT:如果三相工作均正常,三相电流矢量和为零,零序CT就测不到零序电流;如果某相或多相发生接地故障,三相电流矢量和就不再为零,零序CT就可以测出零序电流,发出告警或跳闸
保护
信号。在中性点接地系统中,N极电流穿越中性点CT,三相电缆不穿越:...
零序保护
的工作原理
答:
②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大
零序
电流。两者比较取最大 与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第一段
保护
范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。零序二段的灵敏系数要大于1.5,不满足的话要与下一段线路的二段配合,时限再抬高一个等级。 ①与下一段线路的...
零序过电压
小电源影响
答:
零序过压原理:一如果变压器的中性点不接地运行,就用间隙零序过压
保护
:1、由于中性点不接地,当一相发生接地故障时,接地相的对地电压为0,其它两相的对地电压升高根号3倍,即:根号3乘以100v等于173.2v;整定值取180。2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的
零序电压
较高,直接危及变压器...
10 kv高压柜pt柜仪表报警显示母线
零序过电压
动作零压108.02v,复位后正常...
答:
零序就是出现接地故障了,有电流流到中性点,也作为绝缘监测。中性点电压升高,接地相电压降低,查查历史曲线和故障录波,单相接地时,零序电压为线电压 单相断线时,零序电压为1/2倍线电压
零序电压是
开口三角形,平时无电压或者很小,故障状态产生。在继电
保护
装置中设置一定的数值,超过设定数值就是过压...
过电压保护
与过电流保护有
什么
区别
答:
过电压保护
:是防止被保护元件的绝缘完好而采取的手段,即被保护元件上出现高于整定电压(整定电压小于元件绝缘击穿电压)时,过电压保护动作,即对地放电,从而消除过电压对保护元件的危害。过电流保护:是防止被保护元件的载流部分通过一定电流而不损坏,而通过电流超过其最大电流时动作,切断电路,保护...
1