44问答网
所有问题
当前搜索:
零线和地线的电压110v
零地
电压
为什么都
是110V
?
答:
TN-S系统是把工作
零线
N
和地线
PE严格分开的供电系统,用户侧零地线不允许再次短接。由于供电线路很长,N线和PE线上的电流不相等,在用户端,零地之间是肯定存在零地
电压
的。只要零地电压控制在一定水平之内,就是可以接受的。但在某些场合,异常情况会导致零地电压偏大,例如:①三相电源配电时负载不...
零线对地线
有
110v电压
答:
零线对地
有
电压
,有两种情况,如果电器设备无法正常工作,就是零线的进行电源断了,如果电器可以正常使用,说明是变压器中性点的问题
家用两相电
零线110V
怎么解决?还有什么是断线?
答:
家用两相电系统中,若零线出现了
110V的电压
,这通常是因为
零线与地线
之间的电阻值过大。另一种可能是,输送到家的零线存在断线,由其他地方的相电压经过负载后传递到零线上。所谓断线,是指零线与变压器之间没有形成良好的电气连接。这种情况下,可能会出现电压偏高的问题。我们建议联系专业的电工进行现场检...
UPS放电时为什么正负极各带
110V电压
答:
地线
没接好,或者说是悬空的。如果零地和零火都
是110V
,说明地线位于中间电位上,中间电位的最大可能就是保护地与电路的地脱开,所以它上边可能会由于滤波电容的作用感应出来一个中间电压,数字表的阻抗很高,所以它的接入不能破坏这个微弱
的电压
平衡。一般开关电源或UPS上都有这对电容,电容连接的位置是...
关于家里插座火线
和地线电压110V
的问题?
答:
正常情况用万用表测量火线
与地线电压
也应该是220v,因万用表电压档内阻很大,既便接地电阻不合格(大于4欧),测量值还是显示220v。所述情况可能是测量处的接地线与主地线严重接触不良或断路,显示
110v
是感应电压值。解决方法:关闭总电源,用万用表电阻挡测此处地线与主
地线的
电阻值,如不是接近零欧,...
家用两相电
零线110V
怎么解决?还有什么是断线?
答:
家用两相电零线,110伏的话通常情况下是因为
零线与地线
之间有电阻值过大造成的。也有一种情况,就是说。输往家里面的零线有断线情况由别的地方的相
电压
经过负载以后传输到了零线上方。断线的意思就是说零线与变压器之间没有导通。这种情况就称之为断线。建议你找专业的维修电工上门进行检查。暂时家里面的...
设备
零线对
地有
110V电压
答:
可能;电网三相严重不平衡,零序电流大。
零线与
变压器中性点之间距离长或有接触电阻。变压器中性点接地开路。你的设备漏电?设备
接地线
与电力系统接地之间有电阻 你把设备外壳做二次接地(就近接地)后再测试试?
地线
带电
110V
答:
你好:——★1、【110V是哪里来的?】...在计算机开关电源中,为了抗干扰,在火线和
零线的
进线端
对地线
连接有容量一致的电容器(请看附图),正是这个电容器的分压作用,使开关电源的地线出现了1/2的电源电压...这就
是110V电压
的来历。——★2、【关于插座】:合格的电脑电源插座,应该是带保护...
零线和地线
用万用表测量有
电压110v
答:
601355885回答的正确;因为这样,可能会反馈回来其他住户电器设备的感应
电压
,或者其他用户的3孔插座中有的把
零线和接地
线接反了(一般住宅楼装修时,遇到白痴“电工”,经常犯这样的错误),造成此户人家此插座上的电器连接的是火线-->接地线,而住宅楼的接地线都是串通的。如果此时进户接地线接触不好...
油烟机火
与
零220伏,火与地110伏,零与地110伏,为什么
答:
原因如下
零线地线
110伏的原因是零线直接接地,未接系统零线。2.零线接触不好。3.零线断线,系统(公用)零线断或主零线断。4.三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生
电压
。零线(N):主要应用于工作回路,从发电机和变压器中性点引出并
接地的
主干线。地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零线和地线110v电压咋处理
火线与地线之间的电压110v
零线和地线的电压多少为正常
零线和地线的允许电压
零线和地线电压80v
地线和零线有70多伏电压
地线和零线有50伏电压
零线与地线电压110
地线110伏电压怎么产生的