静压管桩压不下去了怎么办
静压管桩
直接压进不去,如果加锥型桩尖,是否可行?急急急
答:
增加桩尖对压桩效果不大,建议增加配重
(至少要超过设计极限1.4倍以上),加大压桩力,(前提不宜超过管桩本身极限承载力)如果还不行,说明你选用的桩机有问题,就只有更换桩机型号了。
静压管桩
差几米打
不下去
答:
(1)打桩前应对场地原有建筑情况进行详细了解,并安排进行探桩施工;对浅层障碍物可采用挖土机挖除
,当无法操作施工时,可采用钻机将障碍物钻穿,然后在孔内插桩后沉桩,严禁移动桩架等强行回扳的的方法纠偏。(2)当桩已入土较深,桩无法拔出时,可采用小型钻机将钻具放入管桩中间的空洞中钻孔,将障碍...
静压桩
压力超过2倍的特征值,桩打
不下去
,自然地面土隆起,什么
答:
静压桩
压力超过2倍的特征值,桩打
不下去
,自然地面土隆起,原因:1、障碍物阻碍,在桩位下沉的垂直线上存在地下障碍物,其难以移动清除,进而妨碍桩体正常下沉,为静压预制
管桩
施工质量造成较大影响。2、桩尖处于基础设计规定的位置时,直接承受基础荷载的土层,承载力开始显著提升,曲线又逐渐平稳,桩身上...
管桩
打
不进去
后再打多少下就不用打了
答:
如果是打入桩,反而不易直接测定承载力,打不下去的话一般以贯入度为准,一般小于3毫米/击即可停锤
,太小容易桩头破损.如果达到,提请设计及地勘缩短桩长.
静压
预应力
管桩
施工中常见的问题及防治对策?
答:
桩数多于30根的群桩基础,
应从中心位置向外施打;承台边缘的桩,待承台内其他桩打完并重新测定桩位后,再插桩施打
;有围护结构的深基坑中的静压管桩,宜先压桩后再做基坑的围护结构,这样的施工顺序可以避免由于基坑四周的围护结构使压桩的土体无法扩散,造成先施工的管桩被后施工的管桩挤上来,使桩的承载力达不到设计...
静压桩
引孔没打至引孔深度什么原因
答:
3、锤击桩锤头小。由于锤头与桩身不匹配,锤击能量不够,造成桩身的穿透能力小,沉桩达不到设计深度。4、打桩顺序不合理。没有按挤土效应安排打桩顺序,造成后打的桩打
不下去
。
静压桩
是工程桩基施工的一种方法,静压桩法施工是通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将预制...
预应力
静压管桩
施工中常见的问题
怎么处理
?
答:
原因分析:采用焊接连接时,连接处表面未清理干净,桩端不平整:焊接质量不好,焊缝不连续、不饱满、焊肉中夹有焊渣等杂物;焊接好停顿时较短,焊缝遇地下水出现脆裂;两节桩不在同一条直线上接桩处产生曲折。
压桩
过程中接桩处局部产行生集中应力而破坏连接。预防措施:接桩前。保证连接部件清洁:接...
静压管桩
在施工过程中,由于机器坏了,该根桩施工停留多少时间继续施打比...
答:
不需停留就可以,什么时候能继续施压都行。只有要做静荷载试验的工程
桩
,应在成桩后停置规定的时间让桩周土应力消散后,试验才准确。
静压桩
欠送
怎么处理
答:
可以加深或者减短(因为地质图只是一个粗略的判断),这个对质量没有影响,相反这是对保证质量起了积极作用。设计单位没有理由不变更。至于桩顶,因为是在顶面,与深层受力无关,可以用普通钢筋混凝土(C30)接长,不会影响
管桩
的受力。(注意!,桩身接长最好与桩帽一次完成,增强其整体性。。
地上不平整,
静压管桩不
好打桩
答:
可以使用锤击打桩。锤击打桩采用人工锤击是更暴力的打桩方式适用于不平整的地面,,
静压管桩
采用的方法是静力
压桩
机压桩。静压打桩要熟悉施工地块的地勘资料。熟悉基础的施工图纸根据地堪资料、基础施工图和相关规定算出每棵
桩的桩
长。