44问答网
所有问题
当前搜索:
非有效接地系统或小接地电流系统
非有效接地系统或小接地电流系统
此时Xo X1≤3。
答:
【答案】:错 答案解析:
非有效接地系统或小接地电流系统
,中性点不接地,经消弧线圈接地,经高阻抗接地的系统。此时Xo/X1≥3,Ro/X1≥1。
电力
系统
中性点
接地
的类型有几种?
答:
大
电流接地和小电流接地
都是电力系统按中性点接地,它们是按照主要运行特征区分。
小接地电流系统
又称
非有效接地系统
。包括中性点不接地,经消弧线圈接地,以及高阻抗接地系统。小接地电流顾名思义,故障时接地电流小,而
电流小
,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序电阻...
什么是中性点
非有效接地
,我是做弱电的高压这一块一知半解,最好用通俗...
答:
中性点非有效
接地系统
(又称“小接地电流系统”)。变压器中性点不接地,或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常其系统的零序电抗与正序电抗的比值大于3,零序电阻与正序电抗的比值大于1。多用井工煤矿及10~35KV配电系统。
星形连接的三相电路中,
接地
的类型有几种?
答:
电力系统中所有中性点均不接地,或部分经过高阻抗接地,或经消弧线圈接地,因而从电力系统的任一点向系统看入的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|>3,零序电阻R0与X1之比|R0/X1|>1,则该系统被称为
非有效接地系统
。当系统中发生单相接地时,将只有很小的故障电流,所以又称为
小接地电流系统
。...
小电流接地系统
是指
答:
中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,
接地电流
往往比负荷
电流小
得多,所以这种系统称为是
小电流
接地系统(中性点
非有效接地系统
)。一般66kv及以下系统常采用这种系统。中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成...
什么是
小接地电流系统
?小接地电流系统有哪些优缺点?适用电压范围为多少...
答:
所谓电源“
小接地电流系统
”,实际上是电源中性点不
接地系统
的一个分支。就是在电源中性点通过一个高电阻(或是等效高电阻)接地。我们知道,当中性点不接地系统发生单相接地短路时,故障点会有这个系统的电容电流流过,当电容电流足够大时,会引起很高的过电压,危及设备安全。在中性点加装了高电阻后,...
什么是中性点非直接
接地
电网?
答:
本系统也可称为
小接地电流系统
(有时也称中性点非直接接地系统)。
非有效接地系统
优缺点 优点:由于在中性点非直接接地系统中发生单相接地时,故障电流很小,而且三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷的供电没有影响。因此,在一般情况下,允许系统继续运行1-2个小时。保证了供电的可靠性、设备和...
什么叫
小接地电流系统
?
答:
一大类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大电流
接地系统
;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为
小接地电流系统
。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。
三相交流电力
系统
的电源中性点有哪些运行方式
答:
在三相交流电力系统中,电源的中性点由三种运行方式:1、电源中性点不接地;2、中性点经阻抗接地;3、中性点直接接地。前两种合称为
小电流
接地系统,也成“中性点
非有效接地系统
”、“中性点非直接接地系统”,最后一种称为大
电流接地系统
,或者中性点有效接地系统。1、中性点不接地系统:对于3~10kV系统...
10kV单相
接地
后为什么允许故障运行2小时?
答:
10KV多为
小电流
接地系统,即中性点不接地系统,所以发生单相接地时的短路电流不大,为满足用电负荷的正常供电,可允许故障运行1到2个小时。KV线路发生单相接地,,可以运行1-2小时,这跟10kv系统的接地方式是有关系的。10kv系统是中压电网,我国中压电网多采用中性点
非有效接地系统
,故障时,中性点电压...