44问答网
所有问题
当前搜索:
预埋镀锌钢管接地跨接
镀锌钢管
暗敷
跨接地
线问题
答:
跨接接地
不是强制性要求。是否要做跨接主要是看管的连接方式,如果是用套管满焊焊接(当然规范是不允许
镀锌钢管
焊接,实际仍有很多焊接的情况),是可以不做跨接接地的。如果是用成品套管连接或丝接,这种情况是应该做跨接接地的。至于你说的不做跨接要不要紧的问题,管线跨接是为了保证电气通路,应该...
...接地
预埋
在混凝土楼板内的电气管线,采用
镀锌钢管
,是否需做
跨接地
线...
答:
你说的
镀锌钢管
应该是jdg管,或者是KGB管,这两种都不需要
接地
线,属于锁扣式连接,但是紧定螺钉一定要扭断,并在套管口涂抹电力复合脂。如果是焊接钢管必须要做跨接,双面焊接,焊接长度是跨接线线径的6倍。
建筑电气中
预埋镀锌钢管
怎么连接
答:
第14.1.2条规定,金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡
跨接接地
线。根据规范可以确定:1、
镀锌钢管
电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁厚大于2mm的镀锌导管,电气暗配的时候可以套管焊接;3...
暗
埋镀锌
电线
钢管
对接是否要做
接地跨
界
答:
暗埋镀锌电线管
对接处是不需做
接地跨接
,只需在两端做接地。只有在易燃易爆环境场合下必须做
跨接地
联接。
为什么在管线
预埋
时,焊接
钢管
要做
跨接
?
答:
预埋
时,明装管线最好使用JDG管,要求内外双镀的,因为焊接
钢管
价格不经济,使用起来也不美观,再说如果真的要使用还得对其内外壁进行防腐处理,焊接处还容易生锈,影响
接地
效果,JDG钢管一般不需要再做接地了,将接头处的螺丝拧紧,就能达到良好的接地性。焊接钢管俗称黑管,对接时50以下可采取丝接或焊接...
在混凝土楼板里暗敷的
镀锌钢
导管要
跨接
么
答:
实际工程中,室内明敷或吊顶内敷设的镀锌导管采用螺纹连接时,采用卡接法
跨接接地
线是合适的。在同档次的工程中也有相当一部分设计以非
镀锌钢管
作为暗敷设的管路。《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.1条规定“当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线”。
请问:紧定式
镀锌钢
导管对接处需要
跨接地
线吗?
答:
紧定式
镀锌钢
导管对接处,是否采用
接地跨接线
要分两种情况:1、在弱电系统中(如消防回路、回路)紧定不需要接地跨接线 ;2、紧定作为照明、线的保护管,应该要做接地跨接线。注:跨接线可采用2.5平方铜芯软线,用接地卡子(喉箍)直接压在上面。
镀锌管
明配时要做
跨接
吗?是用在消防上面的,还有按照规范如果
预埋
的时候...
答:
镀锌管
明配时不需做
跨接
,采用管箍和专用分线盒。注意镀锌管要
接地
和管口要配管护口,防止割破电线绝缘层或漏电。按施工规范规定,螺纹连接的镀锌线管一定需要跨接。目前市场上有种套接紧定电线钢导管,其连接用专用紧定接头,可不需要跨接。
强电
镀锌钢管
丝接和焊接,现在规范怎么要求
答:
弱电
预埋
用热
镀锌钢管
不宜采用焊接。消防报警预埋采用镀锌钢管的时候是采用螺纹连接,管道连接采用管箍,进接线盒采用内外根母固定的,连接管箍的就近设置接地卡子,
跨接接地
线箱体内外管口均采用螺纹根母。
建筑电气工程中,暗敷电线
管
连接应做
接地跨接
处理,那接地跨接钢筋的截面...
答:
具体是哪一本规范我忘了,焊接
钢管
小于等于DN20时需采用6mm的圆钢焊接
跨接
,DN25及以上时需采用8mm的圆钢焊接跨接。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌钢管跨接地线规范
镀锌管能做接地吗
镀锌管是否需要接地跨接
SC镀锌管与线盒跨接地线连接
预埋sc镀锌管接地要求
弱电镀锌钢管需要做跨接地线
镀锌圆钢接地线压接规范
电气sc镀锌管可以扣压接吗
镀锌钢管接地排