44问答网
所有问题
当前搜索:
馈电开关的末端短路定值怎么设置
线网负荷400a的电路中630
馈电开关的末端短路定值
应该设定多少?
答:
馈电开关
主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或
短路
故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。
求一份煤矿供电设计样本或模板 主要是掘进巷道的供电设计
答:
短路
保护整
定值
为过载保护整定值的6~8倍整定;取短路保护整定值为: =160×8=1280A1#
馈电开关
保护装置的灵敏度校验:用查表法得出
末端
最小两相短路电流为 =6729A将 代入公式(4-3)得: =6729/1280=5.2>1.5 符合灵敏度要求。2#馈电开关过载保护整定计算:将 代入公式(4-1)得: 1.1×62=67A取过载保护整定...
急急急求变电站微机综合保护
定值
计算方面的高手
答:
瞬时电流速断保护按躲过线路
末端短路
时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流 ,取110A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。2、限时电流速断保护限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短...
煤矿变压器整定电流
怎么
计算?
答:
1)加大干线或支线电缆截面,由于电缆截面增加,线路阻抗将减小,短路电流增大
;2)设法减少电缆长度,线路长度减少,线路阻抗同样随之减小,即短路电流增大;3)更换大容量变压器或变压器并联的方法,增大短路电流;4)增设分段保护开关,使保护范围缩短,相应的保护范围内最小短路电流就增大;5)采用移动变电站供...
110kV的线路
短路
电流
怎么
计算,
如何设置
距离保护(距离保护就是用来确定短...
答:
一般先选定短路点,一般是线路首端、末端
。先算电源到短路点的短路电抗标幺值,再求倒数(按照无穷大系统计算)。距离1段,Z=0.85ZAB,还是找本教材吧。只要是继电保护的书,都有这些内容。
低压断路器整
定值怎么
计算
答:
例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。
短路
短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内
末端
最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来...
过载保护
怎样
整定
答:
电机过载保护..常用热继电器.整定电流与电机额定电流相同.当电机电流超过额定电流20%时.20分钟自动切断接触器和电机电路
35kV电网
短路
电流计算三段式电流保护整定计算
答:
要知道线路阻抗(或线路长短),才能计算线路
末端短路
电流。根据短路电流计算一段
定值
。再根据邻线一段整定本线的二段定值。三段根据最大负荷电流100A来整定。动作时限从末端往前推。同一母线上动作时限短的考虑装方向元件。
请问,如果电缆
末端
发生短路,那么电缆首端
的短路
电流和电缆短路点的短路...
答:
电流相等,根据电线最大工作电流在首端安装空开,空开的电流为电线最大工作电流的1.5倍
电力线路电流速断保护是按躲过本线路
末端
三相最大
短路
电流整定计算的...
答:
在线路较短时,是不具备选择性的,灵敏度也达不到要求。你的高开柜整定可以采取计算:
开关
柜所带线路
末端短路
电流/1.5=电流速断保护值,此方法计算出该高开柜的速断整定。计算出来的值是当前开关所能整定的最大值,你还要根据下级和上级之间的配合,调整最终的整
定值
,避免越级跳。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
电光馈电末端短路定值10Ie
电光馈电开关末端短路定值
馈电开关末端两相短路电流
馈电显示ac末端短路是整定电流吗
馈电开关ca相末端短路
电光馈电末端短路保护的原因
馈电显示ac末端短路什么意思
末端短路保护一般怎么整定
亏电显示末端短路怎样解决