44问答网
所有问题
当前搜索:
首层扩大封闭楼梯间
...
首层扩大封闭楼梯间
与周围房间相通的门要不要采用甲级防火门呢?_百 ...
答:
《建筑设计防火规范GB50016-2006》 7.4.2第2小条:
楼梯间
的
首层
可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成
扩大的封闭楼梯间
,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开.所以只要乙级防火门即可.如果你采用甲级也没人说你错,但一般不会这么设计,因同类型同尺寸甲级门比乙级贵.
关于
首层楼梯间
出口的问题|
楼梯间首层
答:
《高规6.2.2.3条》,楼梯间的
首层
紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成
扩大
的
封闭楼梯间
,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;《建规》7.4.3.6条,防烟楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道...
请教两层商铺的
首层
可以作为
扩大
的
封闭楼梯间
吗
答:
不可以,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.1.2条
楼梯间
内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。商业内部摆放的商品往往都是可燃材料,把商业首层作为扩大的封闭楼梯间,显然违反了该条规范,而且该条是强条!
建筑
首层
中的安全疏散距离问题
答:
可以,但不要超过22m。因为正如你所列举的《防规》第5.3.13中要求楼梯间直通室外或在
首层
采用
扩大
的
封闭楼梯间
,因为超过4层你就得做封闭楼梯间了,所以一层采用扩大的封闭楼梯间,扩大的封闭楼梯间的定义你可以看《防规》5.3.5的条文解释,但我觉得不要超过22米,因为这是袋形走道的最大距离。
封闭
式
楼梯间
是什么?封闭式楼梯间尺寸多少?求大神推荐啊!
答:
二、封闭楼梯间1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。2、高层仓库应设置封闭楼梯间。3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括
首层扩大封闭楼梯间
)或室外疏散楼梯:1)医院、疗养院的病房楼;2)旅馆;3)超过2层的商店等人员密集的公共建筑;4)设置有歌舞娱乐...
丙类厂房中
扩大封闭楼梯间首层
是不是要同民用建筑一样要设置在离楼梯...
答:
丙类多层厂房中封闭楼梯间的
首层
将走到和门厅包括在一起,形成
扩大封闭楼梯间
,4层及其以下建筑,首层楼梯间与直接对外的出口要小于15米,那4层以上且小于24米的多层厂房首层封闭楼梯间要是没有对外直接对外出口,首层封闭楼梯间离安全出口是不能设在小于15米处。应该直接对外。
封闭楼梯间
必须要和门厅做一起形成
扩大
楼梯间吗?
答:
楼梯间的
首层
应设置直通室外的安全出口或在首层采用
扩大封闭楼梯间
。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;正常情况下,楼梯间在首层都必须要设直通室外的安全出口,但由于外立面要求、或者从管理上有要求,而不允许这么开门只允许通过公共门厅的情况下就需要设扩大...
封闭楼梯间
设置条件 封闭楼梯间设置要求
答:
一、
封闭楼梯间
设置条件 封闭楼梯间---靠外墙,可自然采光通风, 乙级防火门 ,
首层扩大
楼梯间。1、裙房和除单元式通廊式 住宅 以外的建筑高度不超过32米的二类建筑(高规)。2、12-18层单元住宅(高规)。3、11层以下通廊式住宅(高规)。4、医院、疗养院病房楼(多规)。5、旅馆(多规)。6、超过2层的...
为什么11层以上采用
封闭楼梯间
为什么11层以上采用封闭楼梯间
答:
封闭楼梯间
---靠外墙,可自然采光通风,乙级防火门,
首层扩大
楼梯间。1、裙房和除单元式通廊式住宅以外的建筑高度不超过32米的二类建筑。(高规)2、12-18层单元住宅(高规)3、11层以下通廊式住宅(高规)=== 4、医院、疗养院病房楼(多规)5、旅馆(多规)6、超过2层的商店等人员密集的公共建...
封闭楼梯间
在
首层
要直通室外吗
答:
3 楼梯间的
首层
应设置直通室外的安全出口或在首层采用
扩大封闭楼梯间
。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;一般来说,能直通室外当然最好。多层建筑要求超过四层就需要有直通室外的出口,而有的低于四层也有要求封闭楼梯间的,所以还是有低于四层的封闭楼梯间...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
首层扩大封闭楼梯间图示
首层需要封闭楼梯间吗
封闭楼梯间首层15米
封闭楼梯间首层加个前室
敞开楼梯间首层可以封闭么
封闭楼梯间首层可以敞开吗
电梯门开向扩大封闭楼梯间
首层楼梯间要开敞
楼梯间首层直接对外