答:
保护
动作条件有:电流速短保护;电流过流;电流过载;零序电流保护;电压过压、欠压保护;控制电压失压保护;控制线路断线保护等。变压器型的还有温度保护;瓦斯保护;差动保护;器身油压保护;油位保护等。电动机型的还有绕组温度保护;轴温保护冷却水压保护等。总之,微机综保设计了齐全的保护功能,用户可以...
高压开关柜
及变压器出线柜有哪些
保护装置
答:
进线
柜
:断路器、电流互感器、综保、智能操控
装置
、避雷器出线柜:断路器、电流互感器、综保、智能操控装置、避雷器、接地刀、零序电流互感器 PT柜:隔离刀、
高压
熔断器、电压互感器、综保、智能操控装置、避雷器进出线柜主要是开断功能,所以断路器是必须的,也是主要元器件。电流互感器是把一次大电流变...
高压
电
柜
中的微机
保护装置
有什么作用?
答:
微机
保护装置
具有极强的数据处理,逻辑运算和信息存储能力,具有先进内核结构.拥有常规继电保护完整的保护功能,微机保护装置可以通过接入的电流互感器,电压互感器等测量元件的信号对回路的状态进行监视,控制以及保护。比如短路保护,过载保护,单相接地保护等等。在不用保护装置的时候,
高压柜
用继电器实现这些...
高压开关柜
中
保护装置
作用
答:
是线路
保护
,也是保护变压器的,就是变压器到断路器这一段的线路。整定的话就要查书了,电气工程师手册上有的。
高压柜
的常规继电
保护
有哪些?进线和出线的。各
装置
的作用?如何设置?_百...
答:
进线常规
保护
有:电流速断、定时限过流、过负荷。出线常规保护有:电流速断、定时限过流、过负荷、零序电流(单相接地保护)。继电保护的作用就是当高压线路发生故障时,及时跳开断路器,及时切开故障,避免故障扩大!设置:只要在装置里边,投入相应的保护,并设定定值,将保护投入。
高压开关柜
馈线柜用什么
保护
答:
1、对于微机
保护装置
,里面的保护配置是全面的,只是你设置什么,即选用什么而已;2、如果
高压开关柜
的负荷是整流变压器,则应该选用变压器保护模块装置,虽然变压器的保护和线路保护相比,都有常规的过流、速断功能,但变压器保护内有瓦斯保护,如果该整流变压器容量比较大,还会设有差动保护,所以选用变压器...
高压柜
综保都有哪些
保护
答:
产品采用分布式
保护
测控
装置
,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。
高压
配电柜微机综保装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主设备的保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地...
高压
配电柜上的
保护
合闸压板和保护跳闸压板
答:
根据接入回路不同,有强电也有弱电。这是两块功能不同的压板。重合闸压板是决定重合闸这个
装置
是否投用,闭锁重合闸压板则是决定在重合闸装置投入的情况下,出现某些情况(例如六氟化硫断路器气压低或者某些
保护
动作以后)是否要自动将重合闸装置停用(闭锁)。大概是这个意思,具体要查看现场规程和图纸。
高压
配电柜上的
保护
合闸压板和保护跳闸压板
答:
当保护出口后,开出一个单相跳闸接点(单跳启动重合闸)保护单跳时开出或一个三相跳闸接点(三跳启动重合闸)保护三跳时开出,给
保护装置
去启动重合闸!也就是我们所说的重合闸由保护启动。对南瑞的保护装置,如RCS-753,至重合闸压板它不仅连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点,还有个闭锁...
高压开关柜
结构详解
答:
继电器室的面板上,安装有微机
保护装置
、操作把手、保护出口压板、仪表、状态指示灯(或状态显示器)等;继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流),以及特殊要求的二次设备。
高压开关柜
五防结构 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验...