高压柜带电显示器上电压多少
10kV
高压带电显示器
的
电压
是
多少
?
答:
2、相间70伏左右
。高压带电显示器用途 DXNB-Q/CS型带自检功能户内高压带电显示器(简称显示器),配合高压电容传感器构成高压带电显示系统。显示器能用于交流50/60Hz,额定电压3.6-40.5Kv的开关柜,能指示高压电路是否带电;并能闭锁高压电气设备,以防止带电操作,发生安全事故。该显示器具有自检功能,...
高压
开关
柜带电显示器
的验电孔,为什么相
电压
和线电压都是一样的33V...
答:
10kV高压带电显示器传感器出来的电压: 1、A,B,C对地,40伏左右; 2、相间70伏左右
。 高压带电显示器用途 DXNB-Q/CS型带自检功能户内高压带电显示器(简称显示器),配合高压电容传感器构成高压带电显示系统。显示器能用于交流50/60Hz,额定电压3.6-40.5Kv的开关柜,能指示高压电路是否带电;并能...
请问有没有直流
带电显示器
?我们用的是直流
高压柜
,直流
电压
达1500V。
答:
这个直流高压
带电
指示器的市场需求量大吗?是不是直流
高压柜
的标准配置产品?我们曾设计过一个这样的方案并制作出样机,已在公司内测通过技术指标,方案设计思路独特,不需要外加电源,避免安装复杂。因不知这样的需求,公司尚未批量化生产。可进一步商榷合作事宜,
[email protected]
。
什么是
高压带电显示器
?
答:
陕西赛普瑞的DXW(N)12-SEPRI-40.5~1100kV系列
高压带电显示
闭锁装置分别使用于40.5kV、72.5kV、126kV、252kV、363kV、550kV、800kV、1100kV
电压
等级的高压输变电线路、GIS金属封闭组合电器及各种高压开关设备。
高压
开关
柜带电显示器
的验电孔,为什么相
电压
和线电压都是一样的33V...
答:
对于固定式开关
柜
,由于闭锁相关柜门均无法打开,只能通过相邻开关柜来确定主母线是否有电,通过验电棒从电缆出线确定下端是否带电。 在确认无电的情况下,可直接采用紧急解锁解除联锁,打开柜门后修复故障。若有电则需要严谨的安全保障手段和预案,一般情况下,
高压带电显示器
失灵,不可能三相全部失灵,只...
10kv配电房
高压
开关
柜带电显示器
显示缺相,但是实际上三相
电压
正常
答:
三相电实际测试
电压
正常,显示缺相原因有可能是其中一相接触不良带不动负载。智能检测系统有时候很容易出现4102误报情况,比如有时候1653直流屏电源不稳或者故障就容易出现误报,还有
高压
开关柜的带电显示器;比如说进线
柜上面的带电显示器
如果上线过来没问题三个灯就亮。或者带电显示器的电源是在直流屏...
高压柜
在
带电显示器
核相使用什么核相仪
答:
型号:TAG8000无线
高压
核相器 参数:一、产品简介 TAG-8000无线高压核相器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路。仪器适合6-220KV输电线路
带电
核相作业,同时具有高压验电和核定相序的功能。仪器采用无线传输...
高压配电柜上
的电气符号是表示什么意思?
答:
高压配电柜上
的电气符意思如下图所示:
高压
开关柜有标准的配置吗?
答:
没有所谓标配;但就以10kV开关
柜
来说,常用的配置倒差不多。首先,
高压
开关柜的配置是根据设计方案来的,根据图纸来配置。常用的10kV出线柜(不考虑PT柜、计量柜、母联柜等),以KYN28-12为例 主要配置应有以下:真空断路器(手车式)、综保、电流互感器、过
电压
保护器、
带电显示
仪、二次控制部分(...
高压
10kv开关
柜带电显示器
显示缺相,但pt柜测量的并不缺相
答:
如果你是用验电器测量的发现三相正常,估计你的带点
显示器
出现问题,也许你会问怎么可能十几个
柜子
的带点显示器一起出现问题,告诉你有可能,这个和系统的运行方式有关不再深究。再回答第二个假设,估计你要问的就是这个问题 我们一般在PT柜上去看
电压
基本都是通过电压转换开关的切换 查看电压表是否有...