高压柜母线怎么接
高压
母联操作步骤
答:
高压联络柜的母线连接办法:1.可以用母线桥将两段低压柜母线连接起来,不用设置联络柜
。这种布置方式很多;2.如果没有订货,可以在订货时提出这个要求,厂家能够提供成套的连接母线桥;3单电源可以不设母联柜,没有用。4.如果设置母联柜,而母联柜正好要装连接的母线桥,就需要设置联络柜了。
高压
PT
柜
三只互感器
怎么
接线
答:
高压侧接成星形,即三个PT的高压A端,分别经熔断器接至高压母线的U、V、W相
。三个PT高压端的X(尾端)相连后接地。通过PT二次绕组的星形接法,可以引出三个相电压和三个线电压,供需要相线电压的计量或保护装置使用,附属的三角,实际是开口三角,是供监测一次系统接地用的,引出供保护装置使用,正常...
...pt
柜
、变压器柜(出线柜),由pt柜提供控制电源,小
母线怎么
连接...
答:
接线时,直接用导线从PT
柜
的端子接至规定小
母线
即可。
10kV KYN-28
高压
开关柜内的
母线
检修时需要安装接地线吗?
怎么
装?
答:
具体操作步骤:1,电源或者母线停电
,2,电源隔离,3,将需要检修的开关柜手车拉出厂外,4,在柜内三相母线验明无电,5,将接地端先接好,再用夹具将短路线夹在母线排上。注意事项:1,如果前面无法安装,可以拆开后方柜门安装接地线。2,如果本柜母线排要拆动,那么可以考虑把接地线装在相邻间隔。3...
高压配电柜
之间一次部分是
怎么
连接的(电缆或
母线
槽,彼此有什么不同,怎...
答:
两段高压柜间的一次线连接通常采用压共箱封闭母线来跨接,主要结构为主导体+绝缘子+箱体+检修盖板
。共箱母线有6.3KV,10KV,17.5KV等几个等级,按照电流分从400A至4000A不等。
高压柜
上面的小
母线
与直流屏上面的控母,合母,逆变电源
怎么
接线?
答:
三相四线进直流屏,分别经过控母、合母直流断路器进
高压柜
的柜顶小
母线
,其中,控母供给保护装置、测控装置以及高压断路器的分合闸供电,合母供给储能电机电源。至于逆变,直流屏不用,应该是交流电源进逆变给后台机供电,交流电源正常时,由交流电源给后台机供电,交流电源失电时,由逆变电源给后台机供电,...
高压
开关柜内的高压带电显示装置
怎么
与
母线
连接
答:
带电显示器的A,B,C分别接到高压传感器的A,B,C相,高压传感器就是
高压柜
后的像支柱绝缘子一样的东西,不同的是尾端有个螺丝可以接带电显示器,带电显示器的电源有直流有交流,电源电压也不同
高压
配电房里,什么叫
母线柜
?
答:
母联柜通过断路器将I段
母线
引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,
高压柜
中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部, 母联柜通过断路器将段...
高压
开关柜内的高压带电显示装置
怎么
与
母线
连接?
答:
首先是
高压
经过高压传感器压降到100V左右 经二次线接入带电显示器 显示器内有限压限流元件促使二极管发光 唯一的就是显示器的一个接地桩头一定要接地 而且没相螺丝要紧 不然就会产生放电现象 烧毁元器件 发生火灾
1.
高压柜
的主进线
柜母线
室后板,
如何
做不拆母线就能装配和维修?2.有6...
答:
1.
母线
室后板可以设计成活动门并加铅封锁,打开
柜
后门,就能拆下CT。母线可以采用横梁由装绝缘子固定后,连接互感器,这样,互感器就可以随意取下而不动铜牌。2.要安装6个CT,可以做一个专用计量柜,全部装在计量柜内,进线柜再从计量柜进线。也可以将3个装在计量柜内用来计量,另外3个装在进线...