答:
1. 铜排安装时要保证横平竖直,同一平面的铜排保证差距在1~3mm 内
。2. 母线平置时,贯穿螺钉应由下而上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧。贯穿螺栓连接的母 线两侧均应有平垫圈、弹簧垫圈和螺母,螺栓长度宜露出螺母2-3扣。3. 铜排安装时,不应使电器的接线端子受额外压力 4. 铜排安装后,贴圆...
母线
夹
如何安装
母线夹规格介绍
答:
母线夹如何安装
1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固...
高压母线铜排
一定要导角吗
答:
铜排所钻的孔的孔口要倒角,端面要去毛刺,倒角当然更好了
,目的是为了保证两个铜排接触的面积和可靠性。
高压
配电房里,什么叫
母线柜
?
答:
母联柜通过断路器将I段
母线
引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,
高压柜
中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部, 母联柜通过断路器将段...
120*8
铜母线
平放多少A?
答:
100*10
铜母线
平放1965A竖放2025A,120*8 铜母线平放1940A竖放2110A,120*10铜母线平放2152A竖放2340A,选
铜排
的时候还要看具体应用场合(使用温度),负载率等因数。铜母线是制造电机绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电
安装
用导线等不可缺少的导电材料。密集型母线槽适用于交流三相四线、三相...
铜母排是什么?
答:
铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电
柜
中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE
母线铜排
涂有“黄绿相间”双色。铜母排什么材质 纯铜。
怎样
选择...
母线
插接箱,始端箱和终端箱有什么区别?
答:
始端箱就是插接母线的进线箱。是在插接母线的始端电源进线起点
安装
的母线插接进线箱。始端箱是放置在低压
柜柜
顶,内装母线始端和连接排。终端箱就是插接母线的中间或者末端进行分线出线的母线分支插接箱,都称谓终端箱。 终端箱是放置在母线干线系统最末端,使
母线铜排
不外露即可,一般很小。区别...
铜排母线
到底是什么东西、用在哪里的?跪求
答:
铜排母线
就是截面为长方形的铜排。因为铜的导电性好,通常用在电厂、变电站的高低压开关
柜
,接地装置等。
建筑电气中局部等电位盒中
铜排
的要求
答:
其中U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE
母线铜排
涂有“黄绿相间”双色。铜排在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电
柜
上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排。
配电
柜铜排
计算方法
答:
第四种:侧进带进线刀开关的(0.8+2.2+1)*3=12米+零排2米。第五种:下进线(0.8+0.7)*3=4.5米。侧进线在很多时候需要ABCN四项侧出柜体0.2米,总共3米左右,为方便客户连接变压器。进线
柜
的
铜排
费用一般都占成本的50%以上,设计,
安装
,铜排制作任何一步都直接决定铜排的使用量,...