答:
1、BVV 尺寸:2 × 1.5 - 100 用途:电力
电缆
,用于固定布线 2、RVV 尺寸:2 × 1.5 - 100 用途:移动式电力电缆,用于移动设备连接 3、YJV 尺寸:2 × 1.5 - 500 用途:
高压
电力电缆,用于高压电力传输 4、ZR-BVV 尺寸:2 × 1.5 - 100 用途:阻燃电力电缆,用于安全要求较高的场所 5、NH-BVV 尺寸:2 × ...
10kv
高压电缆
有哪几种型号
答:
YJV22-10kv 3*240mm2 铜芯 XLPE绝缘 PVC护套 电力电缆是一种
高压电缆
,适用于电力传输和分配系统中的各种场合。该电缆采用铜芯导体,能够在高压、高温、高载流等情况下稳定输电,其XLPE绝缘和PVC护套具有良好的耐腐蚀、耐磨损性能,能够有效保护电缆。VV22-10kv 1*1000mm2 铜芯 PVC绝缘 PVC护套 电力...
17张最新最全的国家标准
电线电缆
载流量
对照表
,电气人员必备!
答:
针对3+1、4+1等不同芯数的电缆,铝芯载流量是铜芯的1.29倍,这些数据同样对电气设计极具
参考
价值。4.
高压电缆
载流量 YJV、YJY等型号在6/6、6/10kv及8.7/10、8.7/15kv电压等级的载流量表,为高压应用提供了精准的数据支持。5. 线管电线载流量 BV线、BVVB、BLVVB和RVVB等电线的载流量,对...
高压
10kv
电缆选型
答:
按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电缆长期允许工作温度80℃,电缆为电缆地下管道敷设,K=ktk1k2=0.853*1*0.9=0.7677,144.3/k=187.96A。
对照
允许载流量表,
选择电缆
为YJV22-3*95mm2。希望对你有帮助,答案源地址:http://www.no1power.cn/xin...
所有
电缆
规格型号解释
答:
2、尽缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 3、导体材料代码-不标为铜,L为铝;4、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 5、派生代码-D不滴流,P干尽缘;6、外护层代码 7、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;8、额定电压-KV
电线电缆
规格型号
对照表
二、最常用的...
10kv
电线
的直径是多少?
答:
10kv 3*50、3*70、3*95高压铜电缆(符合
高压电缆
国标的电缆)直径分别为:46mm、50mm、54mm。高压电缆执行国家标准GB/T 12706.2-2008,符合国标的电缆直径都根据规格可以查询到。
三相
电缆
载流量
对照表
答:
一、三相
电缆
载流量
对照表
如下图:二、三相电缆载流量计算方法如下:1、根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A 2、在三相平衡电路,...
250kw需要多大的
电缆
答:
29=346A。根据上表,单芯电缆可选150平方毫米的铜线;三芯电缆应选300平方毫米的铜线。安全要求 1、电缆线相互交叉时,
高压电缆
应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
640KW变压器用多大
电缆
?
答:
如果
高压
侧额定电压是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流) 。
选择
yjv或yjv22铜芯电力
电缆
,以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。如果考虑机械强度宜选3*70mm2。根据
电线
电流
对照表
,640KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约...
电缆
有哪些规格?载流量如何计算
答:
比如35平方毫米
高压
铠装铝芯
电缆
埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。