高压负荷开关合不上
高压
真空
负荷开关合不上
闸,问下是怎么回事?
答:
原因挺多:现象1、机构合闸簧释放完成,但没保持住
。2、机构合闸簧不释放。3、机构储不上能。不知是哪一种。
高压
出线柜
负荷开关合不上
答:
出线柜带电显示不亮是正常的,因为负荷开关没有合上
。一般像这种情况,合不上闸多是因为负荷开关上端不带电,所以在合闸的瞬间就失压脱扣了。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。图为一种压气式高压负荷开关,其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机...
高压
配电柜上的断路器
合不上去
,是什么原因?
答:
检查断路器二次插件是否插入良好
,一般情况下如果操作面板有只是则说明二次插件已经插好;检查控制面板是否有报警信号。固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。按断路器:按断路器安装方式分为移开式(手...
箱式变压器
负荷开关
为什么
合不上
?
答:
首先应该考虑闭锁条件,再考虑机械机构
。一般负荷开关没有闭锁,但有些开关为预防触电和误操作,设置了柜门闭锁,开关合不上,机械机构有问题的概率比较大,应重点检查。
电容
负荷开关
怎么
合不上
答:
原因有:1、机构合闸簧释放完成,但没保持住。2、机构合闸簧不释放。3、机构储不上能
。高压负荷开关的作用:1.开断和关合作用。接通、断开正常工作状态下的负荷电流,以及与高压熔断器一起配合使用,可代替断路器,如下图所示便是一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器。由于它有一定的灭弧能力,因此可用...
箱式变压器
负荷开关
为什么
合不上
答:
1,查看机械联锁。这个故障排第一位。开门不能合闸 2,操作机构的传动故障。不知道你用的是什么形式的
负荷开关
。压气式的出问题排第一,机械过于复杂,特别是跳闸部分容易出现卡滞,那就永远
合不上
了;3,电气联锁故障。
负荷开关
和接地开关以及柜门之间设有联锁装置
答:
这种情况主要见于
高压开关
柜。是这样:接地开关接通时,开关柜后门不能关闭,因为接地
开关合上
时,会降下一块阻挡片,通常在开关柜后下方离地30-50厘米的地方,而柜门上有个小突起,这个小突起顶到阻挡片后,不后关闭柜门。如果柜门不能关闭,
负荷开关
就不能合闸。一类是机械式联锁通常是在负荷开关后部...
电闸
合不上
是怎么回事?
答:
以保证检修人员和设备的安全。(2)根据运行需要,换接线路。(3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,
开关
均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。(4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
ABB
高压负荷开关合不上
闸
答:
描述详细点,什么是合上的瞬间有电?是指
开关
柜仪表显示有电还是指其他
负荷开关
为什么不能同时合闸开关与接地
答:
防止带地线送电 防止带电挂(合)接地线(接地开关)。如果
负荷开关
在接地情况下,
合上
开关势必造成线路三相直接接地,造成事故 如果负荷开关在合闸状态下,进行挂接地线或者和接地开关,也造成线路直接接地,造成事故 所以负荷开关必须要有防止同时合闸与接地的闭锁,一般都有电气闭锁和机械闭锁。