高压配电室接地安装的要求
变
配电室内
明敷
接地
干线
安装
应符合哪些规定?
答:
(1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接
。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。(2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,...
换热站设备间及
配电室接地
环网施工技术
要求
?
答:
一般来说,
接地电阻不应大于30Ω
。2、接地体的安装:
接地体通常采用圆钢或扁钢
,安装时应保证其与土壤充分接触,增加接地体的接地效果。引下线可采用圆钢或扁钢,其直径应满足设计要求。
配电室
如何做
接地
答:
2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方
。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。) 水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将...
配电房接地
有什么
要求
答:
如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,
你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内
,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从配电房内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。...
高低压配电室
必须做总等电位箱吗?
答:
要设置局部等电位
。做法可以沿配电室内墙0.3~0.5m高设置一圈镀锌扁钢,过门处入地。该局部等电位要与配电室接地网至少两处连通。如果利用建筑基础地筋做接地装置,配电室的地网要与其连通。未见此说法:建筑地网最好和配电室地网相互独立。和配电室地网相互独立的应该是独立避雷针的接地装置。
变
配电室接地
干线离地面高度
答:
标准
要求
:①
接地
扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧;③接地扁钢距地面高度为250~300mm;④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(不少于2处);...
我公司的10KV变压器室和
配电室
设置在建筑一层室内,请问
接地
体具体打在...
答:
电力变压器的
接地
通常是,1.工作(中性点)接地,2.保护接地,3.防雷接地,三种可以共用接地装置,应充分利用建筑基础的自然接地体,当自然接地电阻不能满足
要求
时,应人工就近(不分室内或外)增加接地极深埋于地0.6m以下,才能确保地面消除垮步电压。
变电
室的接地要求
?
答:
深埋潮湿地下1.5米深,
配电室的接地要求
按照功率应该略低于发电厂,在条件允许的情况下应该尽量增大接地面积,以获得更小接地电阻。漏电保护器的漏电保护电流就是经过配电室的接地形成回路才起作用的。如果配电室的接地不好,那么所有用户端的漏电保护器将失去作用,这对于安全用电起到不可忽视的作用。
变
配电室
地面有什么具体
要求
答:
变
配电室
地面具体
要求
:地下部分由
接地
极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作...
10KV
高压配电
接地
网 规范
答:
一般来讲
接地
电阻应该不大1欧姆。您这个接地网是做什么用的?是给低压系统用的系统地?还是整个建筑的防雷?理论上用镀锌钢管做垂直和水平接地体是没问题的。主要是看接地电阻能不能满足你
的要求
。水平圆管和垂直圆管焊接时要用直径不小于10mm的圆钢焊接,焊接长度不小于圆钢的6d,而且要做防腐处理。