高压配电房管理规范
高压配电房
的温度有什么要求?
答:
高压配电房应保持良好的室内照明和通风,室内温度控制在35度以下。
高压配电房管理
制度:1、配电室全部机电设备,由配电室人员负责管理和值班,停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室;公司内有关上级部门因检查工作,必须要进入这些场所时,应由工程主管或其指定人员陪同,并通知...
配电房管理
制度
答:
一、
配电房
由专人负责,其它人员不得进入电房重地。 二、配电房内除正常的电工工具外,不得堆放其它杂物,使配电房内保持清洁、干净。 三、安装、维修或拆除用电工程,必须由电工专人完成,其它人员不得入房擅自动用配电设备。 四、用电负责人员,要严格按施工
规范
、规定操作。 五、严格按施工组织设计操作,建立安全用...
高压配电房
温度要求
答:
高压配电
设备使用条件要求,环境温度为-5℃~+40C;相对湿度为90%;海拔高度为1000m以下。室内变电所的主要机房由高压室、电容器室(若采用高压电容器进行无功功率补偿时需专设)、低压室、变压器室、调压室组成。
配电室
、控制室、值班室等的地面,宜高出室外地面150~300mm,当附设于车间内时,则...
配电房
设计
规范
要求
答:
1、
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
高压配电房
距离住宅的安全距离是多少?
答:
安全距离为5米以上。根据《建筑设计防火
规范
》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053—94)和根据《3-110kv
高压配电
装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变
配电室
的标准距离为5米,防火要求为6米。
配电房
又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
配电房
电气设计
规范
要求有哪些
答:
10kV及以下变电所设计
规范
GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能...
配电房
安全操作
规程
有哪些?
答:
一、
配电室
安全操作
规程
1、无《电工操作证》的工作人员不得进入
配电房
,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并...
有没有
高低压配电房
的规则制度和高低压电房巡查注意事项、及其巡查表格...
答:
3.3.4.1变
配电
站进行的一切操作均应依照命令执行,并按
规程
的规定填写操作票,经审核无误后按顺序进行签章。3.3.4.2操作时应尽可能在负荷最小时进行,除事故和紧急情况外,禁止在负荷最大时操作。3.3.4.3在正常运行条件下,进行倒闸操作的规定是:a.对于操作人员一次只给一个任务(包括与改变...
高压配电房
操作须注意哪些
答:
1. 变
配电室高低压
开关分合闸操作时必须有两人在场:一人操作、一人监护。2. 低压开关分闸时先切断负荷开关,后切断隔离开;合闸时顺序相反。若电动不能切断负荷开关,改用手动脱扣操作。3.
高压
开关分闸时先切断小车符合开关,然后使小车脱离母线排;合闸时顺序相反。为安全可靠起见,应观察小车...
请问
配电房
的面积大小
规范
有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房
的面积大小
规范
没有规定。
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的...