44问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电接地电阻标准
接地电阻规范
是多少
答:
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧
。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的 工作 接地,R=4Ω。(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。(3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以...
高压配电
室
接地电阻标准
是多少?多少为不合格!多少为合格?
答:
按照标准,
接地电阻不大于4Ω即为合格
。
电气设备
接地电阻标准
值不应大于多少
答:
根据国家规范要求:“使用同一接地装置的所有1KV以下的电力设备,当总容量≥100kVA 时,接地阻抗不宜大于4Ω
;如总容量<100kVA时,则接地阻抗允许大于4Ω,但不大于10Ω。电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现...
电气设备
接地电阻标准
值不应大于多少?
答:
1、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值
不得大于400单台容量不超过100kVA
;或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10120在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难...
配电
柜
接地
线的接地要求?
答:
一、配电柜接地线的接地要求:供电局检验接地电阻标准为4Ω以下
,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
接地标准
国家
规范
答:
接地网上任一保护接地点的
接地电阻
不得超过2Ω。保护
接地标准
如下:1. 主接地:- 所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不小于...
电气设备
接地电阻标准
值不应大于多少
答:
1、100kVA及以下
配电
变压器系统(10kV及以下)的
接地电阻
不超过10欧姆;2、100kVA以上配电变压器系统(10kV及以下)的接地电阻不超过4欧姆;3、避雷针的接地电阻不大于10欧姆;4、线路杆塔的接地电阻不大于15欧姆;5、大电流接地系统(就是110kV及以上电压等级的系统)接地电阻不大于0.5欧姆。
10Kv
配电
线路中要求 杆塔的
接地电阻
不超过多少啊?
答:
1、接地网
接地电阻
≤0.5Ω2、独立避雷针<10Ω3、变压器中性点≤0.5Ω4、10KV杆塔进站两级≤5Ω5、10KV杆塔线路<30Ω对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以...
电气设备
接地电阻标准
值不应大于多少
答:
不同的电气设备
接地电阻标准
值不同,具体如下:1、防雷接地的电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。2、防静电接地的电阻要求不大于100Ω,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。3、联合接地的电阻不大于接地电阻1欧。4、避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,...
架空线和电缆线路接地要求与
接地电阻规定
?
答:
2.在非沥青地面的居民区内3~10kV
高压
架空
配电
线路的钢筋混凝土杆宜接地,金属杆塔应接地,
接地电阻
不宜超过30Ω。电源中性点直接接地系统的低压架空线路和高低压共杆的线路其钢筋混凝土杆的铁横担或铁杆应与PEN线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与PE线或PEN线连接(但出线端装有漏电电流动作保护装置者除外)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电源一般的接地电阻要求
高压绝缘试验接地电阻是多少
高压电接地电阻多少正常
10kv配电室接地电阻标准
变电站主接地网接地电阻要求
10kv高压线缆芯接地电阻标准
10kv电缆试验大多少电压正常
高压设备接地电阻多大合格
10kv电缆交流耐压试验电压多少