开关柜操作流程
答:
1、通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关
柜
,手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手位置并将手车推入开关柜的试验位置,将手车的左右把手同时向外推至把手位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。2、将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,用扣件锁定。3、关闭...
高压配电柜
接地刀闸如何操作?
答:
⑴送电操作程序\r\n1)关闭全部后门及后盖板,并锁好(接地开关处于合位时方可关上下门)。\r\n2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,柜下门闭锁。\r\n3)推下服务小车使其定位,把手车推入柜内使其在隔离位置定位,...
高压配电柜
上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
1、
合闸
顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压配电柜
怎样操作
答:
分闸1#进线
柜
的真空断路器:将上侧二次柜右下角的旋钮向左旋转到底,听到断路器分闸声音即表示分闸完成。用摇把将断路器从工作位摇到试验位。把I段和II段的出线柜断路器全部分闸。将2#进线柜的断路器从试验位摇到工作位。
合闸
2#进线柜断路器:旋钮右旋到底。合闸检查测量柜,看电压是否正常。合...
高压配电柜
上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。
合闸
时,应按照顺序,依次做出以下动作:检测电路故障,搞清分闸...
高压配电柜
怎样操作?
答:
先断低压负荷开关,再断变压器的
高压
油断路器开关,把小车拉出来,再到高压隔离开关,柜子外有隔离开关的要一定拉开,全断开完了就可以用高压验电笔验电,放电,没有电了就直接挂上接地线,挂牌,专人监护等,要是柜子外没有隔离开关的,就要小心哟,要分清哪部分是带电的,工作的地点要和带电体有...
高压配电柜
上的断路器合不上去,是什么原因?
答:
高压
断路器不能
合闸
原因:\x0d\x0a先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。\x0d\x0a如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。\x0d\x0a如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴...
高压配电柜
是怎样操作的?
答:
如XGN2-10、GG-1A等。金属封闭间隔式开关
柜
(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型
高压
开关柜。金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-12 ...
如物、10千伏
高压配电柜
的分断闭锁是什么意思,怎么操作?请教!_百度知...
答:
所以,检修一般先是工作位置到分断闭锁,然后再到检修位置,打开电缆室门。反过来送
电
就是检修位置关上门,然后到分断闭锁位置,最后才到工作位置。所有
高压
开关柜基本都是这样,比如KYN28、HXGN、XGN,电缆室门和接地刀之间一定有一个连锁,所以分接地刀,一定要找到这个连锁模拟关门的样子,进行解锁,...
高压配电柜
拉
合闸
顺序
答:
送
电
:分接地开关---合隔离开关(如果有的话)---合断路器。停电先分断路器,再分隔离开关,再合接地,不知道你的
高压柜