44问答网
所有问题
当前搜索:
高压隔离开关的选择与校验
下列对
高压隔离开关的选择
,哪几项是符合规程要求的?( )
答:
C项,第11.0.8条规定,隔离开关的接地开关,
应根据其安装处的短路电流进行动、热稳定校验
。D项,第11.0.5条规定,隔离开关没有规定承受持续过电流的能力,当回路中有可能出现经常性断续过电流的情况时,应与制造厂协商。
隔离开关
怎么
选择
?上个月中旬接触了
高压
,准备进入高压行业,有谁知道...
答:
隔离开关根据以下几点的标准来选择 1、
隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求;2 、隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流
;3 、隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;4 、隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值 隔离开关推荐牌子;...
隔离开关的选择
方法
高压隔离开关的
作用
答:
由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,
必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关
,最后合上断路器,停电则于上述相反。下面给大家介绍一下隔离开关的选择方法。
如何正确使用
高压隔离开关
(刀闸)
答:
将LA、LB、LC、LD连接在一起,与电源火线连接,然后L1A、L1B、L1C、L1D分别接四条线,去连接被控制的用电器(灯泡)。安装前,要切断电源,严禁带电安装,并由专业人员安装。
隔离开关
额定电流如何计算35kV、66kV、220kV、500kV都怎么计算。_百度...
答:
隔离开关选择及校验
隔离开关选择:查《
高压
电器产品样本》P277,初选GW5-110ZW-I型户外隔离开关,其技术参数如下 型号 额定电压kV 最高工作电压kV 额定电流A 隔离开关 接地开关 动稳定电流kA 4s热稳定电流kA 动稳定电流kA 4s热稳定电流kA GW5-110ZW-I 110 126 1000 100 21 50 20 长期工作条件下...
高压隔离开关
参数介绍
答:
而电压电流的稳定型影响到
开关的
使用和持久性,生产商选购
高压隔离开关
时要对比不同型号的参数才能做出最优
选择
。下面小编就为您介绍几种型号的高压隔离开关参数。FN5-12户内高压负荷开关 适用范围:FN5-12(L)型户内交流高压负荷开关一熔断器组合电器经全面型式试验和长期的试运行考核,...
高压隔离开关
型号和特点
答:
1.高压隔离开关 高压隔离开关是一种广泛使用在发电站和变电所的
高压开关
电器设备。由于它没有灭弧装置,所以它不能用来切断负荷电流,更不能切断短路电流,应用中通常与高压断路器配套使用。2.
高压隔离开关的
型号及特点 高压隔离开关的类型按照架设地点可分为户内式、户外式两种,按有接地闸刀可分为有...
高压隔离开关
高压隔离开关的
作用
答:
屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可
选
设备。二、
高压隔离开关的
作用高压隔离开关具有明显的分段间隙,因此它主要用来
隔离高压
电源,保证安全检修,并能够通断一定的小电流。它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的复合电源,更不能用来切断短路电流。因...
高压隔离开关
出厂检验标准细则是什么?
答:
GB 1985-2014 《
高压
交流
隔离开关和
接地开关》中对产品的设计,结构提出了要求,对型式试验明确了项目。其中第七部份为出厂试验,涉及主回路的绝缘,回路电阻,辅助回路绝缘,密封试验,外观检查,操作试验等。
高压隔离开关
不需要对什么项目进行检验
答:
高压隔离开关
不需要对
选择
开断电流和短路关合电流项目进行检验。高压隔离开关需要对选择类型和型式和选择额定电压和额定电流
和校验
热稳定和动稳定进行检验。