44问答网
所有问题
当前搜索:
高层住宅电井尺寸
一类
高层
的
住宅
,三十一层,强弱
电井
应分别设多大
答:
强电井,大约0.5平米,1×0.5
,短边一侧放桥架。中间放电表箱。如果一层多于5户,那么就把竖井加大到0.7.比较安全。具体看供电局给的电表箱(柜)尺寸。 剩下的地方,可以放一个双电源应急照明配电箱(5层设一个,或者10层设一个,具体设计确定)弱电井,不小于800×1000,以能放下一个弱电标...
高层
建筑电缆井道(强、弱电)的
大小尺寸
怎样确定?
答:
强电井尺寸建议为2.5mx2m
(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)
住宅
建筑管道井的类别及一般设置原则
答:
电井,承载着电线电缆的通行,尤其在高层建筑中,
12层以上需设置,短边要求至少0.6米。根据层数和户数,18层以下电井面积为1.0×0.6平方米
,19层以上则扩展到1.2×0.6平方米,以确保电气设施的高效运行。在实际设计中,尺寸估算需要综合考虑,不仅要计算管井的净尺寸和宽度,还要兼顾功能、安全和美...
一类
高层
的
住宅
,三十一层,强弱
电井
应分别设多大
答:
800MM*2000MM
为适宜
北方
高层住宅
除了电梯井外还有什么纵向井道?这些井道的面积有何规定...
答:
主要竖向井道就是电梯井,风井,强弱
电井
等。这些井道的
尺寸
都是根据建筑规格和相应的规范算出来的,不是规定出来的。
强弱
电井尺寸
分别是多少,强电缆埋地下多深
答:
分项目
大小
,弱电竖井内的设备安装的多少,没有强制性的要求。北方区埋深1米。
电井
:电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防规范,电井每层或隔层封闭。
多层住
...
小型电梯最小
尺寸
答:
电梯井道最小
尺寸
为1430x宽1250mm深,轿厢为850x宽1100mm深。电梯井的规定水平尺寸是用铅锤测量的最小间隙尺寸。允许的偏差值为:当竖井高度小于或等于30m时:0/25mm;高度大于30m小于60m时:0/35mm;当竖井高度大于60m但小于90m时:0/50mm。上述偏差仅适用于配有刚性金属导轨作为配重的电梯。如果...
高层住宅
强弱
电井
合并后可以减小
尺寸
吗
答:
不可以,满足不了消防验收呢
高层住宅电井
做了40x4的镀锌扁钢做接地干线可以不做局布等电位吗_百度...
答:
要做,电气井里的镀锌扁钢是作为井内电气设备的保护接地和重复接地之用。局部等电位是保护井内操作人员的安全措施,是将井内区域作等电位处理,避免因电位差危及人身安全。它们是两个不同作用的装置。但也有关联,可将局部等电位与
电井
的镀锌扁钢相连。
建筑设计什么情况下要留
电井
、风井、水井?
答:
在建筑设计当中是按照使用功能和国家规定和相关使用来预留
电井
,风井和水暖井。如是
高层
建筑,在19层及19层以上的
住宅
,如果防烟楼梯的前室和防烟楼梯间不能对外直接通风采光的话,需要设机械通风,就需要风井了。还有走道超过60米也需要机械通风。还有在办公楼和多户住宅之中也是要分别设计有设备井道的...