高层建筑楼梯间必须出屋面吗
...
高层
办公 有两座防烟
楼梯间
,楼梯间是否
必须出屋面
,另外,如果出屋面...
答:
4、按通常的情况,楼梯间出屋面,既是疏散的需要,也是检修的要求。所以,
能出的话尽量出吧
。
高层
坡屋顶的
楼梯
是否
出屋面
答:
这个不是维修的问题,按照高层建筑防火规范里面的要求,
高层公共建筑是一定要上屋面的
,住宅建筑的除了18层以下的塔式住宅以外,也全部都要上屋面。就算你是坡屋顶,也要在楼梯区域开一块坪出来
公共
建筑楼梯间出屋面
的数量
答:
防火规范规定高层公共建筑的疏散楼梯全部都要出屋面
,这是出于疏散安全的保证、火灾发生时,如果出现某部楼梯出现问题.,人员无法下行疏散到首层逃生的情况,可以向上去到屋面,通过另外的楼梯进行疏散。
...3户,做剪刀梯的塔式住宅,
楼梯间
是否
一定要出屋面
?
答:
规范上有规定剪刀楼梯也要出屋面
,但是不需要连通。至于剪刀楼梯是上去两个还是一个的问题,目前还是有模糊的地方。高规规定上屋面的楼梯间不少于两个,主要是从安全疏散的角度来考虑的,就是说当其中一把楼梯受烟气的影响而无法疏散时,可以通过屋面进入第二把楼梯向下疏散。实际情况是剪刀楼梯在每一层都...
楼梯间出屋面
答:
必须的
,坡屋顶楼梯间也是要出屋面的!
楼梯间
的设置有何具体要求?
答:
居住
建筑
的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。“宜”的意思是做了最好,不做也不算错误。所以不改造成
出屋面楼梯间
是可以的。如果改了确实会影响以前的荷载,还要植筋之类的很麻烦。生活实际中的楼梯间主要包括,开场楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间。开场楼梯间 主要用于低层和多层...
关于4层住宅
建筑楼梯间出屋面
的问题
答:
一般是
要出
的。
公共
建筑
四层
楼梯间
用
出屋面吗
,
答:
按照消防的规范讲应该
出屋面
的,因为发生活灾时一部分人员
要
上屋面避难的。
底层住宅的顶层
楼梯间
高度最低是多少,在哪条规范中提的
答:
楼梯间
高度首先要满足净高要求,跑段处2200,平台处2000。然后就要满足设备要求,如果是低层
建筑
没有电梯的上人屋面的话,按净高大于2000就够了。相关规范还有这个,《全国民用建筑工程设计技术措施09版》:第11.2.9条规定了
出屋面
高度“当住宅有退台或上人屋面时,排气道和通风道应高出屋面2m,并避开...
老师 您好 我想问下那些
建筑
应该设计
出屋面楼梯间
为什么要设置 谢谢...
答:
建筑屋面
上人应该设计
出屋面楼梯间
,有些不上人但为方便检修也设置了出屋面的楼梯间。比较陡的坡屋面可以不设。