44问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑负荷等级
一类
高层
民用
建筑
的供电
负荷等级
应为多少级
答:
一级
。一类高层民用建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电,本题考查的是消防电源要求及负荷等级。
柴油发电机组在
高层建筑
中的选择要求有哪些?
答:
②按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,
高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷
,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公...
消防电气系统中
负荷
分类,如何区分一级,二级,三级负荷?哪一线最重要?谢 ...
答:
根据我国具体情况,
对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下:一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电
。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。2.《建筑设计防火规范》的规定 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下:(1)建筑高度超过50m的乙...
超
高层建筑
电气设计要点建筑工程介绍?
答:
而消防用电设备如应急照明灯、消防控制中心、消防电梯等的供电
等级
也是一级
负荷
.因此,在相关规范中提出一级负荷的电源供电是二路独立电源,目前较多采用的10 千伏的电压,在通过不同的变电站和不同母线段后,超
高层建筑
建筑所需的电量可以得到充足供应.与此同时,将备用发电机作为第三电源,以便停电、超负荷...
什么是一类
建筑
,二类建筑,三类建筑,它们的定义和
负荷
答:
定义和负荷分别如下:一类工程:
1、单炉蒸发量10T/H以上或蒸发量30T/H以上的锅炉房。2、层数30层以上的多层建筑
。3、跨度30米以上的钢网架、悬索、薄壳屋盖建筑。4、建筑面积12000平方米以上的公共建筑,20000个座位以上的体育场。5、高度100米以上的烟囱;高度60米以上或容积100立方米以上的水塔;容积...
民用
建筑
消防用电
负荷等级
符合什么规定?
答:
答:1、一类
高层
民用
建筑
的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级
负荷
,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;2、特、甲等剧场,本条1款所列的...
消防供电一般为几级
负荷
?
答:
一、一级
负荷
其适用于
建筑
高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类
高层
民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。二、二级负荷 其适用于室外消防用水量大于301每秒的厂房(仓库),室外消防用水量大于351每秒的可燃材堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区...
下列
负荷
中,应划为二级负荷有( )。
答:
各级负荷应符合的规定包括:符合下列情况之一时,应为二级负荷:①中断供电将造成较大影响或损失;②中断供电将影响重要用电单位的正常工作或造成公共场所秩序混乱。根据第3.2.3条规定,民用
建筑
中消防用电的
负荷等级
,应符合的要求包括:一类
高层
民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急...
消防
负荷等级
应不小于最高级等级规范标准
答:
题主是否想询问“消防
负荷等级
应不小于最高级等级规范标准吗”?是的。以确保建筑物在火灾发生时能够提供足够的安全保障。对于
高层建筑
,消防负荷等级应不低于规范中的一级或二级,才能满足高层建筑在火灾发生时需要的紧急疏散、灭火等消防要求。
[讨论]一类
高层建筑
裙房客梯的
负荷等级
?
答:
虽是裙房也是为
高层
服务的,一类高层为一级,二类高层为二级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高层小区负荷等级有哪些
超高层建筑电气负荷等级
高层小区特级负荷有哪些
高层一级负荷
在建筑图纸上怎样看层高承重多少
民用建筑用电负荷等级划分
一二级负荷设置标准规范最新
民用建筑电气配电需要三级吗
特级负荷 一级负荷